推荐答案 2011-10-05
可把电机的三相接线头全拆开,用其中任意一个线圈(假定它是A线圈)接220伏单相电源,另外再买一个10微法电容器并联接在线圈B或C上(二者转动方向正相反)这时的电机功率只能有原来的三分之二即1.0KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0fXXCShT6.html
其他回答
第1个回答 2011-10-06
将原Y接法改为△接法,让绕组适合单相220V电压和尽最大地提升功率:
第2个回答 2011-10-05
我记得星形接法的可以改,是把任两相间接一个几十UF电容,从任一个连接点引出一根线与另外一相接220V电源即可。这个方法只适用于应急很小的负载,负载过大就容易烧电机的,最好不用。
第3个回答 2011-10-05
三相改单相改不成,电压就不相符。本回答被提问者采纳
第4个回答 2011-10-08
您好
你要知道,你这样做电机的输出功率只有1KW或更小。
1
2
下一页
相似回答
1.5Kw
的
三相电动机改成
220V
单相
电源使用,
怎样
配置电容和接线方法...
答:
将电机原Y接法改为△接法
,使绕组适应220V电压,参考附图接线,若启动困难(功率≥750W)应添加启动电容辅助起动。
1.5KW
的三项
电机改
单项
答:
(1)需要改成三角形接法:(2)电容运转的话就得加100微法电容
,如果加离心开关做成电容启动的话,就得加150微法的电容;(3)接成三角形的话就有三个头,可以在一个上接上零线,另一个上接上火线,将电容器接在火线与剩下的那个线头上。