人工挖孔桩护壁钢筋搭接长度怎么算,有规范可查吗?

人工挖孔桩护壁钢筋搭接长度怎么算,有没有规范可以查得到的,请各位大虾多多指教,小弟感激不尽哈。。。谢谢

  1、人工挖孔桩护壁水平筋长度计算:是按桩中心点到护壁的外边减钢筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度,一般的取值按12D计算, 也有图纸给出了,12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和最短的地方平均值,加上钢筋搭接,即为每条 钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度。
  2、护壁纵筋: 护壁纵筋是按每节的高度+与下节的搭接长度,图纸有规定 人工挖孔桩的锅底体积计算公式 人工挖孔桩锅底计算公式 已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,本公式为微积分导出公式:v=π*b²/a²(ah²-h³/3) 人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么 (桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量,这是个万能公式,计算台体
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-18
人工挖孔桩护壁不是结构的构件,不需要规范来规定,是由结构师图上画出,而且,每节的高度可以根据实际孔壁土质稳定情况自行减短而不需要设计人认可。
护壁是保证桩身浇筑完整的临时构件,其竖筋的搭接长度不必过长,100mm既有连接又方便施工,端部不必弯钩。追问

请问护壁水平筋和竖筋一般搭接和弯钩长度取多少呢,看设计图纸上面是有搭接和弯钩的,但是没有给出设计搭接长度值,谢谢

追答

护壁的砼厚是150变75,在接头处薄,竖筋弯钩尺寸不合适。水平圈弯钩勉强可以。搭接150-200
竖筋搭接100足矣。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-09-18
请参考 桥梁工程师计算手册