22问答网
所有问题
泥浆护壁钻孔灌注桩钢筋笼上浮两米咋回事,怎么处理。断桩是怎么回事?谢谢。。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
很常见的浮笼现象,主要是浇砼过快及钢筋笼未有效固定造成的,一般发生这种情况只能把冒出的钢筋笼剪掉了事。严格的做法是上报设计处理(一般也不会处理的)
断桩主要是指桩身断裂,估计你问的是泥浆护壁钻孔灌注桩的断桩原因吧。
主要是指浇砼过程中,桩孔周边淤土在水压的做用下挤入桩身,使桩身的砼截面减少(部分为土所代替)的情况,即桩的“缩颈”。如果这一截面上土体侵入过多(3/4以上)或完全被土体侵入,则就形成了断桩。(要是不清楚的话,可以找一下关于 灌注桩 缩颈或断桩的图片,往往对其处理时会挖到 缩颈或断桩 截面,可以很清楚的看到此处的现浇砼被土体侵入)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0fhhITXh2.html
其他回答
第1个回答 2011-09-17
泥浆护壁钻孔灌注桩钢筋笼上浮两米,是因为浇砼时砼管振动使砼密实,造成钢筋上浮,固定好钢筋就可。断桩是浇砼时提管过大无法振动砼,造成桩断面浇砼不密实,形成的断桩。
第2个回答 2011-09-16
应该是最近的那几个孔挤压过大或塌孔造成。塌孔把钢筋笼挤上来的概率几乎没有。塌孔会把钢筋笼挤上来,那为什么没有挤断呢?
第3个回答 2011-09-16
估计应该是塌孔把钢筋笼挤上来了。断桩也是塌孔引起颈缩而造成的。
相似回答
钻孔灌注桩钢筋笼
浮
笼处理
措施探讨?
答:
一般情况下施工单位为减少施工时间,考虑到小桩径桩灌注时间短,不会因混凝土初凝而造成导管拔不出来的情况
,所以一般不提升导管,造成导管埋深较大,灌注过程中,混凝土的向上翻升顶升钢筋笼上浮,同时由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已接近初凝,表面形成硬壳,混...
钻孔灌注桩
6种施工常见质量通病及防治措施?
答:
1)如笼沉入砼深度不深(小于2米时),可暂不处理,继续浇砼
,待基坑开挖后,在原桩位上人工或机械挖土,凿出桩头钢筋接高上来,桩头砼须凿毛,再浇灌高出原标号一个强度等级的砼。2)在开挖基坑后凿除桩头浮浆时发现沉笼,但不知沉入深度,此时须
重新补桩
或请设计人员核定在基础结构上采取加固...