触电保安器老是跳闸

触电保安器老是跳闸,家里电表是40A的,下雨天打雷100%跳闸,不下雨也有跳闸,甚至夜里没啥用电器也跳,频繁是10分钟跳一次,有时就没事,几小时跳一次也有。触电保安器型号:DZ47LE,上面还有写30MA.超郁闷,望哪位懂行的朋友指点一下。

你现在这个触电保安器内部质量问题,应该是元器件质量导致。只要在电压稍微有点波动,就会引起出发保安器的漏电保护动作,就是过度敏感了,(^_^)。
如果新买就这样,就直接让商家换一个呗;如果用了比较长时间,就是元器件老化所致,直接买一个新的换上吧。
推荐正泰的,感觉不错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-07
你的触点保安器可能老化,还有就是你们家的线路或电器有轻微漏电。转业电工看一下就好,不是大问题。
第2个回答  2011-08-07
跳闸有可能是线路漏电,可以找个电工测量一下,如果不漏电那就是漏电保护器坏了,换个就好了,
第3个回答  2015-11-21
触电保安器跳闸的原因是是线路漏电。
解决步骤:
1.先断开闸上输出线,合闸试验是否有跳闸现象,如果完好,输出线接回原处。
2.断开所有接在所属此闸输出总线上的分支线,合闸试验是否有跳闸现象。
3.在接回分支线时,每接上一根合闸试验一次,遇到接上哪路分支线要跳闸就是那路出了问题,排除故障即可。
第4个回答  2011-08-07
我估计是漏电保护器坏了,换个新的就好了。你那个是单相63安的,家里有必要装那么大的吗?装个20的还不够?