为什么110kV终端变电站变压器中性点不接地?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-10
单电源辐射状结构(终端变电站),为了提高线路首端零序电流保护的灵敏度,110kV终端变电站中三绕组变压器的中性点一般不接地运行,即使接地运行,其中性点的零序电流保护也不必运行。但当有小电厂从35kV(10kV)母线上接入后,在些运行方式下,为防止110kV线路接地时产生的过压影响110kV线路和变庄器及相关设备的安全,该变压器110kV侧中性点需接地并投入零序过流保护。这样,配电网的零序网络发生变化,零序电流保护的保护范围也发生相应变化,为保证零序保护的选择性,系统侧保护的灵敏度将大幅度降低。本回答被提问者采纳