22问答网
所有问题
四台55kw的潜污泵总开关要多少安?如何算?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-08-06
55KW的水泵,380V,每台额定电流在100A左右,200米以内,进线选YJV22-3*70+1*35的电缆,采用星三角降压启动,配电箱到电机出线选2*YJV22-3*25+1*16的电缆,如果是软启动和变频启动时出线选。(如果说负载是长期工作,环境温度较高,供电距离在300-800米进线选95平方的)
YJV22-3*35+1*16,如有配管或桥架就用YJV的电缆。主开关选择D系列,框架电流300A,整定到250A,分开关选择D系列,框架电流160A,整定到125A。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-08-06
一台55KW的电流约110A,4台440A总开关的电流可取1.5倍左右取600A就可以了。
追问
怎么算?
追答
已经说了三相电机一千瓦2A电流如你想算公式为电流=功率除以根号3倍的电压和功率因数。
本回答被提问者采纳
相似回答
请教
潜污泵
电流问题
答:
1、额定电流约100A 2、正常使用电流小,说明不需要这么大的功率,选
泵
过大(扬程过大)3、不能调整,按实际工况换个小的
55KW潜污泵
可以低频运行吗
答:
前提是低频运行时不能超过额定电流
大家正在搜
潜污泵是离心泵吗
吸污泵和污水泵区别
镇痛泵的开关在哪图解
潜污泵管
潜污泵型号
潜污泵是什么
水泵开关
增压泵开关
增压泵水流开关怎么调
相关问题
55kW的三相电机,应该用多大的保护开关?
总功率55kw配多大空开
55KW的电动机,需要配多大的开关,怎样计算?
潜水排污泵(250QW,55KW,扬程22米) ,全套费用3...
潜水泵有安装规则吗?
55KW的深井潜水泵大概多少钱
排污泵的执行标准是什么?
55kw离心水泵怎么设计配电系统