55kW的三相电机,应该用多大的保护开关?

油田的磕头机。

55kW的三相电机,额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A
保护开关一般按额定电流的1.5倍左右选择,应该选择150A的保护开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-29
先算一下额定电流,再乘以系数就行了。
55/0.38/1.73/o,85=98.43A 98.43*1.5=147.6A 用150A的开关就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-29
建议使用125A的保护开关追问

把计算方法说说行吗?谢了啊!