后浇带怎么施工?

如题所述

联系方式,有更全面的
1.6.1工艺流程
1、后浇带的留置
1)地下室底板防水后浇带留置
地下室底板防水施工→底板底层钢筋绑扎→后浇带两侧钢板止水带下侧先用短钢筋头(钢筋间距400)与板筋点焊→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇砼一侧→钢板止水带安置→钢板止水带上侧短钢筋头点焊及绑扎双层钢丝网于钢筋头上→后浇带两侧砼施工→后浇带处砼余浆清理→后浇带两侧砼养护→后浇带盖模板保护钢筋。
注:若采用止水条时,模板采用木模支撑侧模,保证砼侧面平整、密实,以使止水条与砼表面粘贴牢固,更好发挥止水条的止水效果。
2)地下室外墙防水后浇带留置
外墙常规钢筋施工→钢板止水带安置→钢板处柱分离箍筋焊接(见图1.6.1-1)→焊短钢筋头于止水钢板上和剪力墙竖筋上→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇砼一侧→封剪力墙外模,并加固牢固→后浇带两侧砼浇筑→后浇带两侧砼养护。

3)楼板面后浇带施工
后浇带模板支承(应独立支撑)→楼板钢筋绑扎→焊短钢筋应于板面筋和底筋上→绑扎双层钢丝网于钢筋头上,钢丝网放置在先浇砼一侧→后浇带两侧砼浇筑→后浇带处砼余浆清理→后浇带两侧砼养护→后浇带盖模板保护钢筋。
4)地下室底板大梁后浇带模板支撑详见图1.6.1-2。

2、后浇带砼浇筑
1)地下室底板后浇带砼浇筑
凿毛并清洗砼界面→钢筋除锈、调整→抽出后浇带处积水→安装止水条或止水带→砼界面放置与后浇带同强度砂浆或涂刷砼界面处理剂→后浇带砼施工→后浇带砼养护。
2)地下室外墙防水后浇带砼浇筑
清理先浇砼界面→钢筋除锈、调直→放置止水条或止水带(若采用钢板止水带则无此项),→封后浇带模板,并加固牢固→浇水湿润模板→后浇带砼浇筑。
3)楼板面后浇带砼浇筑
清理先浇砼界面→检查原有模板的严密性与可靠性→调整后浇带钢筋并除锈→浇筑后浇带砼→后浇带砼养护。
注:内墙后浇带留置与后浇带砼浇筑参照1.6.1(1.2)条和1.6.1(2.2)条施工。
1.6.2操作工艺
1、地下室底板防水后浇带的施工见图1.6.2-1、图1.6.2-2、图1.6.2-3、图1.6.2-4、图1.6.2-5。

2、地下室外墙防水后浇带的施工参照图1.6.2-1和图1.6.2-2施工。
3、楼板面防水后浇带的施工可参照1.6.2(1.1)条取消止水钢板施工;楼板面非防水后浇带的施工可参照1.6.2(2.2)条,取消止水条进行施工。
1.7质量标准
1.7.1主控项目
1)后浇带所用止水带、遇水膨胀止水条和中埋式止水带和填缝材料必须符合设计要求。
2)后浇带、埋设件等细部作法须符合设计要求,严禁有渗漏;若设计无要求时,可选用本工艺标准中的一种,经设计确认后施工。
3)砼必须内实外光,对出现的缺陷应有书面处理方案或措施,并保存处理记录。
1.7.2一般项目
1、后浇带的模板必须稳固、密封、平整,具有足够强度、刚度及稳定性,以确保砼的成型几何尺寸。
2、后浇带的钢筋必须除锈干净,位置正确,绑扎质量应符合设计及规范要求。
3、止水条、止水条应固定牢靠、平直、不得有扭曲现象。
4、接缝处砼表面应密实、洁净、干燥。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-15
简单的说,一般事先预留合理的断槎并甩筋,60天后再用同标号微膨胀砼浇筑。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-05-17
后浇带分沉降后浇带和伸缩后浇带,浇筑前均应将钢筋预留,然后根据不同后浇带确定浇筑时间,浇筑时应采用比后浇带两侧砼高一等级的微膨胀砼。