地线和零线共用的问题

我这里有两个配电箱,一大一小,进电是380的动力电,在新进一些小设备时用到220V电时才需要从空开上接电。我看原来的电工师傅把大配电箱的零线端子和地线端子用线连接在了一起,后来装了一个小配电箱,也把小配电箱的零线端子和大配电箱的零线端子连接到了一起。后来再从配电箱往外引220V电的时候,就直接只接了火线和零线。这样零线地线共用的情况,有问题吗

是你的主电源线是4芯线,没有配备专用保护零线,所以你师傅将零线接在地线端子上,给配电箱做了个保护接零,即TN—C系统,而且你没有使用漏电保护开关,
这种做法如果零线带电就会有危险
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-02
这样的话就没问题,你相当于也是用的零线,但有些地方管的严的就是零线和地线必须分开,零线可以经过开关,地线就不能经过开关,这是规定,你那样是完全没问题的,放心用吧追问

这是什么原理?能给我详细讲讲么,谢谢

第2个回答  2011-08-02
一般不能这样用,事故是不容易出的,但不符合规范