10KVPT柜2只PT如何接线显示相电压和线电压

如题所述

电压表两脚都接相线就显示线电压,原来接的应该是一根相线一根零线,所以只显示相电压

10KVPT一般是采用三相五柱式的,低压的采用B相接地用以满足同期要求,所以低压次级绕着中性点是不接地或者经过电阻接地,这样就无法进行相电压的测量了,要想进行相电压的测量,可选择有2个次级绕着的PT,将另一个次级绕组的中性点接地引出就可以。

扩展资料:

三相电源的线电压与相电压间的关系是(以电源侧为例):

①对三角形接线,线电压就等于相电压;

②对星形接线,则线电压与相电压之间的关系为UAB=UAN-UBN、UBC=UBN-UCN和UCA=UCN-UAN。

若三相电源的相电压为正序(负序)对称组,则三相线电压也为正序(负序)对称组。这对三角形电源(或三角形负载)是不言而喻的。对星形电源(或星形负载),以正序对称组为例,有:

UAB=UAN-UBN= √3UAN

UBC=UBN-UCN= √3UBN

UCA=UCN-UAN=√3 UCN

参考资料来源:百度百科-线电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
用验电器测量的发现三相正常,带点显示器出现问题,这个和系统的运行方式有关。

一般在PT柜上去看电压基本都是通过电压转换开关的切换 查看电压表是否有读数

首先PT的接法有很多种,典型的 VV接法

VV接法 两个PT连接ABC相

测量到的是线电压 假设系统真的缺相运行 ,那么不管电压转换开关怎么转 电压表上都是有读数的 AB BC AC 至于这个读数 有可能两个偏低 一个正常 或是三个都正常

三角形接线的话 有一个特点 就是线电压等于相电压
只要这样的系统 缺相运行 (缺一相)不管你怎么打转换开关 电压读数都一样。
第2个回答  2011-08-09
现在10KVPT一般是采用三相五柱式的,低压的采用B相接地用以满足同期要求,所以低压次级绕着中性点是不接地或者经过电阻接地,这样就无法进行相电压的测量了,要想进行相电压的测量,可选择有2个次级绕着的PT,将另一个次级绕组的中性点接地引出就可以了。追问

一用户PT柜现在是2只PT面板3只电压表显示6000V如何改线变成10000V显示。(线电压;相电压)

第3个回答  2011-08-09
电压表两脚都接相线就显示线电压 你原来接的应该是一根相线一根零线 所以只显示相电压本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-12-18
不知道你懂不懂vv型接法,知道就没有问题。