两根2.5电线合在一起当一根用是否能当6平方的用。两根电线通过电流是否一样?最好是专业回答,

最好有理论,权威理论我在加分

两根2.5平方的线合一起当一根用是否能当6平方的用”不成立:其一、在直流电路中使用不成立;其二、当2.5平方的线是多股线,6平方的线也是多股线时,使用不成立。

在下列情况中成立:用于交流电路中,而且,2.5平方线是单股线,6平方也是单股线时成立,解释如下:

6平方单股线的直径为:2.764mm   , 截面周长为:8.6832mm;
2.5平方单股线的直径为:1.7841mm ,  截面周长为:5.605mm.

坚决不行,出问题就麻烦了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-18
既然你需要一个严谨的回答,这就不是几句话能说清楚的问题,因为众多前提条件未明确且涉及较多的计算,我只能给你一些提纲,希望帮助你考虑这个问题。
首先电线的选用需要同时考虑以下几个条件:1.热效应;2.压降;3.保护电器的灵敏度;4.经济。其中热效应又分为:1-1.正常状况下的温升即载流量;1-2.短路状况下的温升即短路热稳定校验。2x2.5能否能当6的使用需要满足上面的所有要求
假设导线在配电系统的末端使用离电源较远,使用的导线不长,可以不进行1-2,2,3的校验,只考虑1-1就行了.
1-1.载流量:电线的载流量大小与环境及电线的敷设方式密切相关,通常情况下2x2.5的载流量和6差不多,但并不是绝对的。比如成束敷设时,因为载流量是个理论推导值,并不是实测值.为了简化计算,在成束敷设时的计算系数是通过标准截面推导出来的,越小截面的电线使用该系数越有过载的风险.可参见国标<布线系统载流量>

关于"两根电线通过电流是否一样",理想条件下是一样的.但前提条件是两根2.5的电线物理性质相同,长度相同,连接处物理特性相同。此时可以等效为两个电阻相同的并联电路,流过每个分支的电流是相同的.BTW:因为两根电线间的相对位置不可能始终不变,电抗应该会不同,也会对流过每段电线的电流造成影响.多根单芯电缆敷设也还要考虑涡流的影响.期待下面的同学分析一下
楼上所说的"根据电工配线原则,2.5的铜芯线在室温20时的安全载流量为每平方5A"是没有依据的,2.5的导线在很多情况下载流量都超过16,这就是为什么多数时候16A的断路器配2.5的导线
第2个回答  2011-08-19
一看就知道楼主是学电气工程的,这个问题很专业,我答得不好,试答一下,错了也不见怪。
在二种情况下“两根2.5平方的线合一起当一根用是否能当6平方的用”不成立:其一、在直流电路中使用不成立;其二、当2.5平方的线是多股线,6平方的线也是多股线时,使用不成立。
在下列情况中成立:用于交流电路中,而且,2.5平方线是单股线,6平方也是单股线时成立,解释如下:
6平方单股线的直径为:2.764mm , 截面周长为:8.6832mm;
2.5平方单股线的直径为:1.7841mm , 截面周长为:5.605mm.
在交流电路中导体的电阻不在是单单的欧姆定律了,而是要考察导体的集肤效应:
实际电阻为: Rj=S/p*根号(2πfu/ρ)*ρ*L/S
式中的S消去了,也就是说电阻同截面无关,只与截面周长有关。而且同截面周长成反比。
那么二根2.5平方单股线,的截面周长为2*5.605=11.21mm大于一根6平方的单股线截面8.6832mm所以二根2.5平方的线电阻小于一根6平方单股线,那么可以得出结论成立。
希望能给你帮助。追问

两根2.5的线是否通过电流一样,或出现单根导电现象

追答

哥们,这种当心是多余的,电路欧姆定律一样遵守。只要导体长度一致,通过电流是一样的。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-18
两根2.5平方毫米的电线合在一起,截面积是5平方毫米,不能当6平方的电线用。
正常情况下,两根2.5平方毫米的电线合在一起使用,两根电线通过的电流是相同的。因为,两根电线两端的电压降相同,阻值相同,所以通过的电流(I=U/R)也应该相同。
第4个回答  2011-08-18
你好.这样是不能等同的.根据电工配线原则,2.5的铜芯线在室温20时的安全载流量为每平方5A.6平方的也是一样.虽然两条电线合在一起相当于并联.并联有分流的作用.理论是两条电线流经的电流是一样的.但是合在一起在室温20度时的安全载流量也就是25A.而6平方的铜芯电线在室温20度时的安全载流量为30A,所以不能等同.另外由于实际应用中室温不可能保持在20度.所以在实际的环境温度下.铜芯电线的安全载流量要打折扣.一般和走线的方式有关.如果是穿管安装,那就按原载流量的80%计算,如果是年平均温度超过30度.那就按原安全载流量的90%计算.如果又是高温,又是穿管.则按原安全载流量的72%计算.