是水泵漏电电流在临界状态了。
绝缘电阻降低了,很快就会坏的。 是什么原因导致 维修简单吗 如果不修供无塔用水 不长用可以继续使用吗。谢谢
你好 一直用的都是380v 100a 如果第一种情况建议更换多大的 第二种情况怎样验证
追答第一种情况建议更换为150a
第二种情况需要用摇表测量
你好 是不是更换漏电断路器 谢谢
追答是的,按你说的,我分析属于漏电器过载电流不够了,不是漏电电流过大,如果漏电电流过大,不管先合空开,还是先合漏电,漏电器都会断开。这是在没有摇表的情况下只能这么判断。如果有摇表,可以先测量水泵的对地阻值。
碰到多例这种情况,把电机绝缘处理好就可以了,理论上是0.5MΩ就行,最好到2MΩ以上。
怎么维修 谢谢
追答打开用万能表测量一下 是什么地方漏电