有做过混凝土裂缝检测的吗?合格标准是什么啊?依据规范是什么?

谢谢了

在一般的工业和民用建筑中,宽度小于 0.05mm 的裂缝对结构的使用无危险性,需要对 0.05mm 以上的裂缝进行检测分析、评定和处理。

裂缝检测内容主要包括裂缝的位置、形态、分布特征、宽度、长度、深度、走向、数量、裂缝发生及开展的时间过程、是否稳定、裂缝内是否有渗出物、裂缝周围混凝土表观质量情况等等。

裂缝的位置、数量、走向一般采用照片和绘制裂缝展开图等形式记录。长度用直尺、卷尺进行测量,宽度可用裂缝宽度比对卡、裂缝测宽仪、塞尺进行检测。

裂缝的深度可采用超声波法或局部凿开法进行检测,必要时可钻取芯样进行验证,超声波法要求裂缝内无积水或泥浆,具体可参考《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21:2000)。

对于发展的裂缝还应进行监测,检测宽度的方法是在骑缝涂覆石膏或者使用裂缝测宽仪定期对同一位置进行测量,对于长度,在裂缝端部按时间定期做记号观察记录。

扩展资料

裂缝形成的原因:

1、结构性裂缝

由于直接施加的各种静力和动力荷载所引起的裂缝。由于结构承载力不足应力达到限值引起的,是结构开始破坏的特征。这种裂缝是比较危险的,如果不对这类裂缝进行处理将对结构的安全带来隐患。

2、非结构性裂缝

由于温度变化、收缩、不均匀沉降等间接作用, 结构的变形受到约束而引起的裂缝。这种裂缝对结构承载力的影响不大,可根据结构耐久性、抗渗、抗震、使用等方面要求采取修补措施。

在实际工程结构中,由于荷载所引起的裂缝只占总数的20%左右,而由于间接作用所产生的裂缝,大约占裂缝总数的80%。

裂缝成因复杂,对结构的影响差异也较大。只有在弄清结构受力状态和裂缝对结构影响的基础上,才能确定相应的修复措施。

参考资料来源:百度百科-混凝土裂缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-26
裂缝宽度好像没有专门的检测规范,一般裂缝宽度都是用刻度放大镜来测的。
裂缝深度有规范要求 CECS21 超声法检测混凝土缺陷技术规程
裂缝的现场检测工作,混凝土裂缝修补公司www.jzjiagugs.com保证检测记录、检测报告 更真实反映实际情况,提高检测结果的准确性,保证检测工作的有 效、准确、顺利进行,制定此作业指导书。 二.依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《超声法检测混凝土缺陷检测技术规程》CECS21:2000 三.抽样规则 对于结构及构件中的混凝土裂缝检测均为监理(建设)单位、施 工单位等委托,检测部位均由委托方指定。 四.检测设备及辅助工具 裂缝测宽仪、非金属超声检测分析仪、钢卷尺。 五.设备要求 1.非金属超声检测分析仪应具有波形稳定、 显示稳定的示波装置, 声时最小分度为 0.1μs; 2.裂缝测宽仪的最小示值宜为 0.02mm; 3.钢卷尺分辨率为 1mm。 六.检测方法 裂缝检测包括裂缝外观形态、分布特征的描述;裂缝宽度检测; 裂缝深度检测。 第 1 页 共 8 页 检测前应首先通过沟通尽可能获取下列信息: 1)裂缝出现时间及已出现裂缝的数量和分布情况; 2)对混凝土结构应详细了解混凝土施工浇筑情况; 3)检测部位钢筋分布情况、结构构件中预留管道、金属预埋件 等; 4)检测原因。 6.1 裂缝外观形态、分布特征的描述 结合委托方提供的信息,初步查看裂缝的外观形态,手绘裂缝分 布图,准确记录裂缝的条数、位置、长度和走向,宜记录并存储构件 典型裂缝的影像资料。 6.2 裂缝宽度 对委托方选定的裂缝采用裂缝测宽仪进行宽度检测, 一条连续裂 缝上宜布置 2 个以上裂缝宽度测位,对每个测位检测两个测点,每个 测点重复检测三次,取平均值做为该点裂缝宽度值,精确至 0.02mm 并在裂缝分布图中标注检测部位。 6.3 裂缝深度 裂缝深度检测采用超声法, 根据裂缝深度与被测构件厚度的关系 以及可测试表面情况,可选择采用单面平测法、双面斜测法或钻孔对 测法进行检测。 被测裂缝表面应清洁、平整,缝中不得有积水或泥浆等。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-01-26
《房屋裂缝检测与处理技术规程》(CECS293:2011) 4,不过具评审员说CECS类规范属于非标准方法,非标准方法应经过确认才可以使用。