15P的变频器带15KW的电机,水处理设备,启动过电流报警,只能分段启动,是怎么回事?

只能起到40多HZ,启动时间调很长了也不行,是什么原因?
还有一台37G的变频器带37KW的深水泵,也是启动过电流报警,这是什么原因
不好意思,我说的15P是是指的变频器轻载风机水泵专用15KW,相对重载G型机而言的。还有就是那个37G的是什么原因?是不是变频器模块容量太小?

P和G表示变频器型号,P代表平方转矩,G代表恒转矩。15P带风机水泵的时候需要大一档,
37G变频器带37KW深水泵是没问题的,你只能开到40HZ,有几个方面的原因,1、15P选型小了一档,2、有可能是电机堵转。3、电机选型和水泵不匹配,电机选型小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-31
1P=735w
1kw=1000w
15P变频器太小
第2个回答  2011-08-01
我晕,功率没有选对啊,水泵算重载还要选大一个功率等级的,你15马力的居然都带15KW的了!没有烧设备已经不错了!
第3个回答  2011-08-01
应该是变频器与电机不匹配。
第4个回答  2011-08-01
都放大一档,就可。