想知道4平方的铜线能承受多大的电流,具体计算方式,请哪位大师指点下。

上次有为爷告诉我说是4X3.5就 好了,3.5是铜的密度,今天去面试可把我丑大了。

几米的距离可以承受40A电流,几十米距离可以承受20A电流,百米以上可以承受10A电流。

选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。追问

有没有具体公式?

追答

如果100米的距离,导线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X100/4=0.425Ω
如果通过10A电流,压降U=IR=10X0.425=4.25V
如果通过20A电流,压降U=IR=20X0.425=8.5V
如果通过40A电流,压降U=IR=10X0.425=17V(感性负载,可能不能正常工作)

如果200米的距离,导线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X200/4=0.85Ω
如果通过10A电流,压降U=IR=10X0.85=8.5V
如果通过20A电流,压降U=IR=20X0.85=17V(感性负载,可能不能正常工作)
如果通过40A电流,压降U=IR=40X0.85=34V(感性负载,肯定不能正常工作)

如果400米的距离,导线电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/4=1.7Ω
如果通过10A电流,压降U=IR=10X1.7=17V(如果是感性负载,可能不能正常工作)
如果通过20A电流,压降U=IR=20X1.7=34V(感性负载,肯定不能正常工作)
如果通过40A电流,压降U=IR=10X1.7=68V(感性负载,肯定不能正常工作)

以上是考虑在摄氏温度25度时计算的铜线的距离和电流大小载流的关系,4平方的铜线能承受多大的电流,与多方面都有关系,不能肯定说是多少,一般情况下:
1、同样的截面积,环境温度低时,载流量大些,环境温度高时,载流量小些
2、同样的截面积,同样的电流,环境温度低时,导线的发热低,环境温度高时,导线的发热高些
3、所有负载的电压损失就是线路的有功损失,导线越粗,成本越高,导线越粗,损失越少,导线安全载流量的原则就是导线的发热不会损坏导线的绝缘电阻,按电压损失条件选择导线截面的原则就是确保电压损失在合格范围,让设备能正常工作,特别是电动机等感性设备,电压过低电流过大不仅发热严重,甚至不能正常旋转工作。

追问

公式中的P指的是什么?

追答

P:导线的电阻率,铜线=0.029 铝线=0.029
导线的电阻率就是截面积1平方毫米,长度1米时导线的电阻

参考资料:电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-01
如果是按电流密度来计算,铜一般是取6A/mm²,铝是取4A/mm²,但出入太大,它只是适应某个范围。但可以查电工手册,4平方铜芯线安全截流量是33A。有空看看电工手册就知道了。追问

6A一个平方,4A不是24A吗?怎么是33A

追答

所以说只适用于某个范围,这样吧,传一张电工手册照片给你,看看就知道了:

第2个回答  2011-08-01

铜线能承受多大的电流

第3个回答  2011-08-01
哥给你说个公式(哥独创的),学仔细了,下次面试推导出来你就是爷!假设导线为圆截面,则单位长度的发热量和散热量相同,则发热功率=I^2*R(R=ro*L/S,ro电阻率,L长度,S=pi*r^2截面积),散热功率=S1*w*DT,(S1是表面积,S1=L*2*pi*r,w表面散热系数,可取为10,DT是温升,取50℃).所以,I^2*R=S1*w*DT。把所有能约分都约分掉(哥不亲自化简了,你自个练练),换算成毫米单位制,则得,对于铜线,I=10*S^0.75.也就是说能够通的电流是截面积的0.75次方乘以10.所以,4方的铜线能够通28A。任何截面按哥的公式都能推出来,学会了?追问