基础垫层C15送检试块不合格怎么办,现在基础筏板已经浇筑,已经无法回弹。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-21
基础垫层不是结构构件,C15不是经过规范规定的方法计算出的结果。唯一的办法是与设计人沟通,结构师有权力和义务自行处理。但有人说没必要送检试块,这话不对,若不送检,岂不是可以随意浇筑吗?
回弹、钻芯 我看不必要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0hhT60hf2.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
请设计院变更垫层砼等级。
其实,垫层砼就没有必要送检。
要有针对性的做法,解决问题。不是针对技术。
第2个回答 2011-08-02
1,送检的试块制作是否符合规范,是标养?有多少组?有几组不合格?还是统计后为不合格?
验算所用的配比是否合理,浇打的料与配合比的情况是否相符(尤其是塌落度)养护怎样?
2,看基础筏板的设计强度等级,厚度,看能否钻取芯样;
3,征求设计院的意见。
相似回答
大家正在搜
相关问题
基础底板已经浇筑,但补桩的试块抗压报告出来不合格,这个问题怎...
基础垫层C15检测评定为离散,现在土已回填,怎么办
从垫层到一层所有的试块不合格是怎么回事啊?
基础垫层混凝土试压块不合格情况说明这么写
垫层试块强度C15,达到75%,怎么办
筏板基础混凝土能用回弹法检测强度吗
筏板基础混凝土强度能从筏板顶面采用回弹法回弹强度吗?结果准确...