求YJV电缆的外径 以及需要的管径

如题所述

YJV电缆的常见外径:

电缆穿管经应该按照设计手册规定,电缆总的面积占据管线内总面积不应超出40%。或者按照管径至少是电缆直径的1.5倍。如果穿管较长,有弯适当加大管径。

扩展资料:

YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的新颖电缆。

电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性,从而保持了优异的电气性能。

交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯绝缘,聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。

参考资料来源:百度百科—YJV

参考资料来源:中国知网—圆形非等芯电缆成缆外径快速计算方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07

1、各种YJV电缆的外径,如下图所示:


2、YJV电缆,需要的管径,至少要满足电缆管径的1.5倍。或者YJV电缆的面积,不能超过电缆套管面积的40%。


YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91。电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。

第2个回答  推荐于2017-09-06
附件是低压YJV 电缆直径表。电缆穿管经应该按照设计手册规定,电缆总的面积占据管线内总面积不应超出40%。或者按照管径至少是电缆直径的1.5倍。如果穿管较长,有弯 适当加大管径。
传不上去,你信箱 我发给你。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-31
问题太大了,找个厂家要套资料吧