电器是五千瓦的,要用多粗的电线,怎么算的!请讲仔细点!谢谢

如题所述

使用铜线采用三相电压,则5000W/380V=13.157A,铜线每mm²承受电流为5A,那么13.157/5=2.63mm²选3×4mm²的铜芯电缆。

使用铜线采用单相电压,则5000W/220V=22.727A,铜线每mm²承受电流为5A,那么22.727/5=4.545mm²选2×6mm²的铜芯电缆。

电线是指芯数少、产品直径小、结构简单的产品。用于电力、通信及相关传输用途的材料。

电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

(1)导体

导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能,是电线电缆的主要部分。

(2)绝缘层

绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分。

(3)屏蔽层

15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

(4)保护层

保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
铜线安全计算方法是: 铜线 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量35A。 你的电器5000w,那电流会有23A,如果穿暗管电线安全电流打8拆,如果是空调类的,启动电流要加一倍本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-27
如果使用铜线采用三相电压那么5000W/380V=13.157A,铜线每mm�0�5承受电流为5A那么13.157/5=2.63mm�0�5选3×4mm�0�5的铜芯电缆.如果使用铜线采用单相电压那么5000W/220V=22.727A,铜线每mm�0�5承受电流为5A那么22.727/5=4.545mm�0�5选2×6mm�0�5的铜芯电缆.
第3个回答  2013-03-26
5千瓦,电压220V,电流=5000/220=22.7A;
最好选择4平方毫米的,最小选择2.5平方毫米的电线,因为2.5平方的承载电流正好,没有余量;
电线的安全载流量 在百度文库中有:
http://wenku.baidu.com/view/9a58f7fd04a1b0717fd5ddbd.html
第4个回答  2013-03-26
6个平方够了,省点的话4个也行