我刚接触工程预算。想请问一下看强电的平面图要怎么算用线的长度,如楼层配电箱到用户配电箱的用线量?

我实习的单位拿了一叠政府办公楼的图纸给我看,系统干线图,系统图,系统平面图,我看得懂,但就是在平面图不知道怎么算所用线的长度,求指点,谢谢!!

用比例尺量出图上的各个回路的长度,然后量出的不是管的长度吗 比如说2*2.5PVC20 你量出的管长是10 然后线的长度就是2.5平米的线长是 (10+1.5)*2 算出来的就是线长了 1.5是预留长度 2 是两根2.5平的线 这样就算出来了 然后量灯的时候是走棚顶 量管长那就要加上层高减去配电箱距地的高度 插座走地线 量管的时候就是要直接加上配电箱距地的高度就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-25
配电箱出线,如果是配管是暗射 那么从所在配电箱墙体轴线和配电箱中心线的垂直交点开始算起通到各个用电器的中心。除了垂直长度外 剩下所有长度全部从平面图按比例量取。 再有问题296965620联系 我是做安装造价的 应该可以帮助到你追问

我现在就是在实习安装造价,加你qq了~~~

第2个回答  2013-03-25
按照敷线图直接量长度,看好套管内电线根数,提料的话要分颜色的,不同地方要求不一样,有cad电子图的话,可以直接在图上量,在蓝图只能用比例尺了。追问

只有蓝图,主要是我看不懂他接线是接在具体那个点,比如说一个变配电所接一个配电箱,变电所在图上有十几个引脚,不同的引脚相差的距离就很大,量起来不一样,这该怎么办

追答

你说的是配电主线压点吗,一般针对图纸和规范硬性条文对变配电箱离地高度的要求算出电缆沟以外的高度,要加上预留压线的长度,一般是500mm,查规范看一下数字记不清了。

追问

什么叫配电主线压点?大概就是这样的,变配电所在图纸上是长方形的,两边有很多引脚,引脚之间有一定距离,系统图上意思就是配电箱是从变配电所接出来,但是在平面图上有没有直接画配电箱是接在变配电所的哪个引脚。。。

追答

肯定有啊,平面图和系统图对着看,进箱有编号对这看.