三线制铂电阻能用两线制的铂电阻代替吗?温控器上接的是三线的坏了,现有两线的Pt100如果可以该怎么接线?

如题所述

完全可以的.三线制铂电阻其中有两根线在铂电阻探头部分就连在一起的,接到温控仪上的两个画有短接线的端子上,是起到温度补偿作用(如果传感器线路很长),如果你对测温精度要求不是很高,线路不长,可直接在温控仪上将画有短接线的端子用一根线连起来,铂电阻的两根线连到此端和画有可变电阻的另外一端.实际上有些简单的温控仪就是接两线制的铂电阻,没有把温度补偿给做进去的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-02
可以把两线其中一端并接上一根线接到第三的端子即可。
第2个回答  2013-04-02
精度要求不高的话,识别出接地端,第三线用接电源的线代替就可以。精度要求高或引线很长就不可以了。