三线制铂电阻能用两线制的铂电阻代替吗?温控器上接的是三线的坏了,现有两线的Pt100如果可以该怎么接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-04
完全可以的.三线制铂电阻其中有两根线在铂电阻探头部分就连在一起的,接到温控仪上的两个画有短接线的
端子
上,是起到温度补偿作用(如果传感器线路很长),如果你对测温精度要求不是很高,线路不长,可直接在温控仪上将画有短接线的端子用一根线连起来,铂电阻的两根线连到此端和画有可变电阻的另外一端.实际上有些简单的温控仪就是接两线制的铂电阻,没有把温度补偿给做进去的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2060202h6.html
其他回答
第1个回答 2013-04-02
可以把两线其中一端并接上一根线接到第三的端子即可。
第2个回答 2013-04-02
精度要求不高的话,识别出接地端,第三线用接电源的线代替就可以。精度要求高或引线很长就不可以了。
相似回答
大家正在搜
相关问题
三线制的铂热电阻能否当成两线制的用
三线制的铂热电阻只接其中两根线可以用吗,怎么接法
两线制 三线制 四线制 铂电阻温度传感器
简述铂电阻三线制工作原理
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别
我用的是PT100热电阻探头 和PT100的温控仪,三根线的...
怎样把三线制热电阻改接成两线制