变频器数字输入端子烧坏两个,影响其它的端子吗?

如图:比如正向点动反向点动两个端子烧坏,会影响其它的端子吗?烧坏是外部220V电源窜入烧坏的。还有变频器带负载就过电流一般是什么原因?加减速时间设置的也满足要求?可还是过流报警?

这个不能确定。
如果是220V窜入,那有可能也会把公共端烧坏,这样既是输入点没有坏也起不到作用的。
可以根据变频的输入端子功能参数设定来修改端子的功能,然后用导线短接测试。
在参数正常的情况下:带负载过流有两种主要有两种原因:1是变频本身没模块出问题,带不起负载;2是负载过大或是负载线圈有问题。
加减速时间过短也会造成过流。追问

负载没问题,加速时间也没问题,去掉负载变频器就能正常工作了。

追答

如果功率不大可以用工频直接启动测试一下负载情况。
如果工频运行均正常,那就是变频器自身问题比较有可能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-04
公共端一般不会烧毁,可以通过变频器别的数字量测试,比如转速调整,up/down功能,如果没问题说明公共端是好的,否则有问题;过电流有两类:轻载过电流和重载过电流,轻载过电流是
变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:
低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高
U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整
U/f 比
重载过电流是有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
解决方法
a)首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。
b)如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。
第2个回答  2013-04-06
用其他端子试一下公共端子是否正常,如果正常不会影响其他端子的正常工作
第3个回答  2013-04-03
在公共端没有问题的情况下是没有问题的