如图:比如正向点动反向点动两个端子烧坏,会影响其它的端子吗?烧坏是外部220V电源窜入烧坏的。还有变频器带负载就过电流一般是什么原因?加减速时间设置的也满足要求?可还是过流报警?
负载没问题,加速时间也没问题,去掉负载变频器就能正常工作了。
如果功率不大可以用工频直接启动测试一下负载情况。如果工频运行均正常,那就是变频器自身问题比较有可能。