求助:人防地下室为什么没有接地电阻测试点?

看了一下人防地下室工程的图纸,没找到接地电阻的测试点1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西?为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡? 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸上标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那?查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接,以保证测试值准确3又有了一个问题,防雷检测时防雷中心的人测的是什么接地,是建筑接地,还是防雷接地啊?如果是防雷接地那是不是要把断接卡全断开也就是把所有的引下线与接地网都断开单独测防雷装置的电阻呢?我感觉我的理解有点乱,断接卡到底是测试地阻的还是测试防雷电阻的或者是测试防雷装置的接地性能的?

断接卡的存在并不是一件好事,一旦断接卡的螺栓发生松动,或者断接卡接触面生锈,就会影响接地的效果,严重时9例如接触面严重接触不良)就会失去防雷接地的作用。目前高层建筑都采用联合接地体,不设断接卡,也不必设置断接卡,但要有接地电阻测试点,有人主张设在外墙上,这既影响外墙的美观,又做得不全面,因为作为联合接地体,它是防雷接地、工作接地、弱电接地、保护接地、防静电接地等的共用接地体。这些接地体通过相隔的一点距离的各自引上的接地线和联合接地体相连,外墙设置接地测试点,充其量只和几根(不是全部)防雷接地引上线相连,测出的也只是这几根防雷引上线等是否符合要求,而对工作接地、弱电接地的引上线等是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结果。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些接地的引上线上方可测出,而这些接地引上线都在室内,并且不准和防雷引上线靠近,以免雷击时遭到雷电流的反击。测量联合接地体的接地电阻,可以从任何一根接地引上线测出,不必在外墙上设置测试点。 到国和论坛网站查看回答详情>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-09
简单说如果是纯地下人防工程也应该有接地测试点的,如果是建筑物的地下人防工程,测试点一般会在大楼一层设置。
断接卡是接地装置和接地线(这个包括铜线、钢制型材等)之间的连接装置,是为了测试接地装置的接地电阻值而设定的。
接地的类型,关键在于这个接地的真正使用性质:比如防雷装置接了,就是防雷接地;如果大楼的电气接地接了就是安全接地,如果是大楼内弱电设备接地就可以是工作接地等,如果有数个接地,那么就属于联合接地或者共用接地。一般建议是采用共用接地的。
第2个回答  2013-04-01
