110KV变电站,35KV三条输出线路报零序过压告警,但PT电压没发现异常现象,高压出线柜也没异常现象,没次发出零序过压告警后,就会马上显示零序过压告警保护复归。请高工指教应不会影响正常供电吧!会发生什么情况,造成的原因。

线棒变形、振动造成长期受热和绝缘老化。

定子绕组匝间绝缘较对地绝缘强度高,但往往会因为线棒变形、振动造成长期受热和绝缘老化而引起匝间短路。匝间短路时,就会出现零序电压和纵向负序电压。另外,匝间短路时短路处的电流非常大,可能会超过机端三相短路电流。因而,大中型发电机组装设匝间短路保护显得尤为重要。

由于结构复杂、线棒固定的缺陷、运行中应力损伤、线棒内冷水回路的堵塞等原因,发生匝间短路故障是可能的,事实上也发生过。因此,装设匝间保护是必要的。零序电压保护是汽轮发电机匝间短路的一种可靠选择。

扩展资料:

零序保护要求规定:

1、由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。

2、当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。

参考资料来源:百度百科-零序电压保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-18
在现有10kV系统中,普遍采用电磁式电压互感器监测系统一次电压和系统绝缘情况,并根据二次系统零序电压值进行绝缘监测报警。通常绝缘监测装置的报警值设置为10~30V,当零序电压超过此整定值时即发出接地告警信号。然而,由于系统二次电压不平衡形成因素很多,使得值班人员难以根据系统二次电压判断当前故障情况。在变电所实际运行过程中,10kV系统二次电压异常可能由多种因素造成,包括:电压互感器高压熔丝熔断、低压熔丝熔断、一次系统接地故障、二次系统接地、耦合传递、负载不对称、三相TV伏安特性不-致、铁磁谐振、接线错误等等。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-01
零序就是出现接地故障了,有电流流到中性点,也作为绝缘监测。
第3个回答  2013-04-02
三相负载不平衡??也不排除保护装置检测元件不良