110KV变电站,35KV三条输出线路报零序过压告警,但PT电压没发现异常现象,高压出线柜也没异常现象,没次发出零序过压告警后,就会马上显示零序过压告警保护复归。请高工指教应不会影响正常供电吧!会发生什么情况,造成的原因。
线棒变形、振动造成长期受热和绝缘老化。
定子绕组匝间绝缘较对地绝缘强度高,但往往会因为线棒变形、振动造成长期受热和绝缘老化而引起匝间短路。匝间短路时,就会出现零序电压和纵向负序电压。另外,匝间短路时短路处的电流非常大,可能会超过机端三相短路电流。因而,大中型发电机组装设匝间短路保护显得尤为重要。
由于结构复杂、线棒固定的缺陷、运行中应力损伤、线棒内冷水回路的堵塞等原因,发生匝间短路故障是可能的,事实上也发生过。因此,装设匝间保护是必要的。零序电压保护是汽轮发电机匝间短路的一种可靠选择。
扩展资料:
零序保护要求规定:
1、由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
2、当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。