110千伏的高压线离居民住宅的安全距离是多少?

本来是架在不远处小山坡上的高压塔,突然要开发小区,需要拆掉高压塔,改为铺设直径4米左右的隧道,然后把高压线埋入地下。请问我们国家有相关的规定吗?(高压线现在了解到的情况是110千伏)电磁辐射的安全距离是多少?另外埋入地下的电磁辐射是比室外高架的低吧~?
别处拷贝来的答案就免了!是想详细问下在铺设高压线(架空的和埋入地下两种)时,相关的规定和依据具体是什么?

《国家电网安全规程》规定110kV高压线不停电安全距离是1.5米,当然这是针对线路工人上杆上塔操作的,带电作业还要挂接地线。针对居民的肯定不能按1.5米算,反正离得越远越好。10米高的高压线下人车通行是安全的。

10米高的高压线下按照政策是不允许有建筑物的,如果供电公司在你建房子之前立的杆子,你的房子要无条件拆除,如果你先建的房子,供电公司要么给钱你买地再建房要么你可以要求他改道。

扩展资料:

高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。

高压线的安全距离:

220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉

132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;

埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

线与地面

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米;

35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

参考资料:百度百科-高压线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
  110千伏的高压线离居民住宅的安全距离,在计算导线最大风偏情况下,水平距离不小于4米。
  《电力设施保护条例实施细则》规定
  1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
  第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

  1千伏以下 1.0米
  1-10千伏 1.5米
  35千伏 3.0米
  66-100千伏 4.0米
  154-220千伏 5.0米
  330千伏 6.0米
  500千伏 8.5米
第2个回答  2013-03-12
1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。 以上是从电磁辐射角度考虑的。 其实高压线的电磁辐射是好小的,因为高 压线发出的磁场好小,不同变压器电磁辐 射, 如果你心理觉得不踏实,可以找本高压电 工书来看看本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-15
看下《110kV~750kV架空输电线路设计规范》的条文说明,13对地距离及交叉跨越追问

您好,现在架空的电线是要埋入地下的,这种情况有相关规定吗?

追答

电缆敷设对周围没有影响,城市道路两边大都有电缆线路。

第4个回答  2013-03-21
请问你是哪里的呀?