关于光彩亮化工程线路跳闸问题

现有一亮化工程,共约14个千瓦(使用灯具包括:射灯,投光灯,护栏管、点光源、金卤灯等)
主配电箱处用160A空开,主线用的是:16平方的铜芯线,接至分配电箱处(约20米左右,各层灯分开控制,分别接100A空开),由于用的是临时电接入,临时电接主配电箱是两条25平方的铝芯线接入。。
问题一:。临时电接入主配电箱空开接头处(接头为50mm的铜铝鼻子)发热,而且非常热,导致空开发热(两条25平方的铝芯线一点也不发热)灯能正学点亮,但我担心时间久了会出问题?
问题二:临时电接入主配电箱空开接头处(接头为16mm的全铜鼻子,外一50公分16平方的铜芯线)现在一接入电,不出一分钟总开关(变压处空开)处就会跳闸

出现这个问题,多半是电路的负荷没有算对。首先分析接线柱处发热,是由于电流过大,导线截面不够引起的;第二,金卤灯存在一个从发热发光到正常发光工作的启动过程,这个过程存在启动冲击电流,引起空开跳闸,说明空开的额定电流没能躲过金卤灯的启动电流。整个电路的负荷要重新计算。