wzp jx240 温度变送器如何接线,用什么型号的电缆

100m 以内 温度变送器 24v电源,4-20mA输出 好像是2根电源,2根4-20ma

模拟量用:用KVVP 2×0.75的控制电缆。
数字接口:用总线电缆。
----------------------延伸阅读------------------
选择工业通信电缆,首先满足阻抗(Z0=120Ω)匹配,然后根据具体的通信速率、传输距离、布线环境、敷设方式配置不同的型号规格。
很多人用RVVPS、RVVP、RVSP、KVVP等聚氯乙烯绝缘介质的电缆传输数字信号,这是错误的!按照字母解释:
RVV——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 无屏蔽。
RVVPS——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽软电缆。
RVSP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞型铜丝编织屏蔽电线 无护套。
KVVP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽控制电缆。
总所周知:虽然价格低廉,但聚氯乙烯PVC却系高衰减材料。加上电缆这类电缆本身仅考虑了电阻、耐压、载流量等一次参数,所以,若按照传输线方程来考虑,这些是不能满足通信要求的。低速、短距离或许可以,但高速、长线、多节点总线通信时,则很难胜任,此时应采用阻抗匹配的现场总线电缆。
现场总线电缆是按照传输线方程来设计的,具有特性阻抗、衰减值等二次参数要求的传输元件。
※ 通用型现场总线系列电缆
(※专※利※号※:2010 2 0559128.9谨防假冒)
特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地!

非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地!

铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层应两端接地,最内层屏蔽须一端接地!

变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。

户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。

《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,请搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”进入中国工控网论坛查看、交流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-12
可用KVVP电缆,3X1.5平方的。
第2个回答  2015-11-10
通温度变送器,从你给的型号来看,2是固定螺纹安装,3和2一个是防水型的接线盒和一个防溅型的接线盒,0代表的意思仪表的测量杆的直径。

1、5,6分别接24V电源正、负极。
2、Pt100是三线制接法,用一根三芯屏蔽电缆,三根线的一端分别接2,3,4,三根线的另一端将接3的头子接Pt100一端,将接2,4两根线并联后接在Pt100的另一端。
第3个回答  2013-03-12
用RVVP就可以
几线制的温度变送器啊
相似回答