家里卫生间插座进水,卫生间空气开关没跳,怎么回跳总闸漏电保护开关

如题所述

“卫生间空气开关没跳,怎么回跳总闸漏电保护开关"
给你分析:
1.插座进水了,就是说插座中的各电极(相线,零线,接地线)都短路了,这时漏电保护器就马上动作跳闸,起到保护线路的作用。
2.卫生间空气开关的额定容量与总闸漏电保护开关额定容量相同或者大一档,使得有故障先跳小一档的空气开关或漏电保护器;
友情提醒:
卫生间的所有插座都应该选用防水滴保护罩的插座,在平时不应该把插座的插孔裸露在外的,防水滴保护罩有单卖的(各种品牌都有的),你可以补救一下,去买几个与你的插座同品牌的防水滴保护罩装上去就可以了(很方便,自己完全可以动手装上的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
家里卫生间插座进水,卫生间空气开关没跳

,进水,因为是漏电,所以总闸漏电保护开关跳

如果负荷过大,则卫生间空气开关跳
供参考
第2个回答  2013-03-21
根据你所说的现象,应该是你家中的线路有零线对地的情况(注意是零线,正规名词是中性线),不一定是和接地线,也许是和接地的导电物体(如钢筋,金属膨胀螺栓等,金属窗框、门框,配线管路浸水等),由于漏电电阻值不稳定,导致漏电保护器频繁跳闸。你用普通空开代替漏电保护器,有安全隐患,当线路中有人对地触电时,无法获得保护,当电器外壳漏电时,也无法切断故障。 由于漏电电阻的长期存在,很可能使故障恶化,导致零线对地完全击穿短路,有可能引起用电量比平时增加的现象。建议你找专业电工,用绝缘电阻表(兆欧表,也所谓之摇表)测试线路的对地绝缘电阻,一般以插座线路出现问题居多。
第3个回答  2013-03-21
你家PZ30箱真奇葩,插座怎么不是漏电而是空开呢,漏电是总的 ?是供电局电表箱里的么?敏感度不同而已,漏电很敏感的追问

家里一般都是总开关带漏电保护的好不好。难道你家里每个空气开关都用带漏电保护的

追答

我做工程的,你说我懂不懂。。。漏保只有插座回路用,总开不用,否则如果插座漏电会导致总开跳闸,总开用空气开关,只有线路过载、短路时才会跳闸,灯具回路用的也是空气开关。

第4个回答  2013-03-22
因为是漏电,所以总闸漏电保护开关跳