22问答网
所有问题
德力西0.75变频器外延使用外延电位器线按照说明书接好了里面调不过来就一直是变频器上的钮管用 外面没用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-25
看了一下德力西CDI9000系列的使用手册,应该是有两个参数需要设置:
第一,就是频率设定方式,设置为端子V2;
第二,频率设定选择:频率设定1,或者是频率设定2;
另外,这两个参数在运行过程中,都是无法修改的,这点儿千万要注意。
追问
呃 好吧 刚调了下 变成直接启动的了 电机自己转 电位器不工作了
追答
要么是你的接线有问题,要么,就是变频器程序错乱了,这设置的是频率给定方式,又不是外部端子控制启停。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/20ISI0C6f.html
其他回答
第1个回答 2013-03-25
检查一下变频器里边,电路板上有一个跳线是转换面板和外部电位器控制的。
相似回答
德力西变频器
外接旋钮设置
答:
接调速
电位器
,在参数内部把调速信号设置为0--10v电压调速及可以啦!
德力西变频器
外接开关接c0m和D11对吗?
答:
如果是外接端子控制变频器启停的话,这是对的
。接好之后,还需要设置变频器的参数:运转指令来源=外部端子,然后,变频器的外部端子,才能发挥其作用,否则,还是不管用。一、变频器外部端子 变频器外部端子的功能非常丰富,也非常复杂,很多功能可能你根本就不知道啥意思,更别说使用了。而且每个厂家的做...