第1个回答 2013-04-06
重要的设备自然配有UPS电源,而发电机这样配置我认为没有必要。我单位是重要部门,配置的发电机置于自动挡时,指标是断电8秒之内自动启动工作,十几年了,从来没有使用过自动挡,满负荷自动合闸是不容易的。要自己动手设计控制电路与控制过程就更难了,还是电工轮流值班好。
第2个回答 2013-04-06
最简单的办法,将A的主接触器常闭辅助接点串入B的控制回路中,将B的主接触器常闭辅助接点串入A的控制回路中。
第3个回答 推荐于2018-03-08
追问假如这电机要求Y-△启动呢?这主电路不能只有一个触电就可以吧。
追答是的
本回答被提问者和网友采纳
第4个回答 2013-04-06
我有 图 这是一用一备 多大电机?
1187994171QQ