钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力焊,长度为多少

钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力焊,长度为多少,请细说

钢筋取样分别是3根为一组

1、原材:拉伸试验每组2根长约500mm,350mm,同一厂别,同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。

2、电弧焊接接头:同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,在现场条件下每一至两层楼同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计,试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm,

3、闪光焊接接头:同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。试件从成品中随机切取6个试件。其中3根做拉伸试验长约500mm,冷弯试验2根长约350mm。

4、电渣压力焊接头:每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计,试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm。

扩展资料:

电弧焊操作时应注意以下事项:

1、焊接时应注意保持一定的电弧长度,电弧过长会引起电弧不稳,熔深减小,飞溅增大,氧化程度增大。

2、双面焊接时,正面焊完后用风铲或碳弧气刨将背面未焊透及熔渣去掉,并用砂轮打磨或用钢丝刷刷净后再进行焊接。

3、施焊前,应将被焊处的锈蚀、油污等清除干净。

4、每道焊缝焊完时不应立即拉断电弧,应将弧坑填满或引到焊缝外边或旁边。

5、多层焊时,每层厚应为0.8-1.2 d(d为焊条直径)。焊完前一层后应将焊缝表面药皮清理干净,然后焊下一层。更换焊条时,层与层之间的接头应该错开。

参考资料来源:百度百科-原材料

参考资料来源:百度百科-电弧焊

参考资料来源:百度百科-闪光对焊

参考资料来源:百度百科-电渣压力焊

参考资料来源:百度百科-长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-17

原材料:1个做冷弯实验,长度不小于500mm。

闪光对焊:3个做弯曲实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。

电弧焊:取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。

电渣压力焊: 随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。

钢筋锥螺纹套筒连接:在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。


扩展资料:

除了上述的普通电弧焊外,为了进一步提高焊接质量,还采用:

气体保护电弧焊:例如利用氩气作为焊接区域保护气体的氩弧焊、利用二氧化碳作为焊接区域保护气体的二氧化碳保护焊等,其基本原理是在以电弧为热源进行焊接时。

同时从喷枪的喷嘴中连续喷出保护气体把空气与焊接区域中的熔化金属隔离开来,以保护电弧和焊接熔池中的液态金属不受大气中的氧、氮、氢等污染,以达到提高焊接质量的目的。

钨极氩弧焊:以高熔点的金属钨棒作为焊接时产生电弧的一个电极,并处在氩气保护下的电弧焊,常用于不锈钢、高温合金等要求严格的焊接。

参考资料来源:百度百科-混凝土抽心取样

参考资料来源:百度百科-电弧焊

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-08
钢筋、焊接件及连接件的取样 (一)热轧钢筋 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。 2、取样方法 拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm。 冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算: L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—试样长度 a—钢筋公称直径 d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用 钢筋牌号(强度等级) HPB235(Ⅰ级) HRB335 HRB400 HRB500 公称直径(mm) 8~20 6~25 28~50 6~25 28~50 6~25 28~50 弯心直径d 1a 3a 4a 4a 5a 6a 7a 在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。 (二)低碳钢热轧圆盘条 1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。 2、取样方法: 拉伸检验:任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长500mm。 弯曲检验:任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm。 在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。 (三)冷拔低碳钢丝 1、组批规则 甲级钢丝逐盘检验。乙级钢丝以同直径5吨为一批任选三盘检验。 2、取样方法 从每盘上任一端截去不少于500mm后,再取两个试样一个拉伸,一个反复弯曲,拉伸试样长500mm,反复弯曲试样长200mm。 (四)冷轧带肋钢筋 1、冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长200mm。 2、对成捆供应的550级冷轧带肋钢筋应逐捆检验。从每捆中同一根钢筋上截取二个试样,其中,拉伸试样长500mm,冷弯试样长250mm。如果,检验结果有一项达不到标准规定。应从该捆钢筋中取双倍试样进行复验。 (五) 钢筋焊接接头的取样 A、取样规定 [根据《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)] 1、钢筋闪光对焊接头取样规定 a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。 b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。 c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。 d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验。 e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批,只做拉伸试验。 f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。 2、钢筋电弧焊接头取样规定 a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。 b 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 c 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。 d 模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同。当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同。 注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。 3、钢筋电渣压力焊接头取样规定 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。 注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。 4、钢筋气压焊接头取样规定 a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。 b 在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。 注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。

B、试件长度 [根据《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001)] 1、拉伸试件的最小长度 接 头 型 式 试件最小长度mm 电弧焊 双面搭接、双面帮条 8d+Lh+240 单面搭接、单面帮条 5d+Lh+240 闪光对焊、电渣压力焊、气压焊 8d+240 注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求: 钢筋牌号 焊接型式 帮条长度或搭接长度Lh HBP235 单面焊 ≥8d 双面焊 ≥4d HRB335、HRB400、RRB500 单面焊 ≥10d 双面焊 ≥5d 切取试件时,应使焊缝处于试件长度的中间位置。 2、弯曲试件长度按下式计算: L=D+2.5d+150mm 式中:L—试件长度 D—弯心直径(mm) d—钢筋直径(mm) 切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央。 弯心直径D按下表规定确定。 钢筋焊接接头弯曲试验弯心直径 钢筋直径 ≤25mm >25mm 钢筋级别 弯心直径D(mm) Ⅰ级 2d 3d Ⅱ级 4d 5d Ⅲ级 5d 6d Ⅳ级 7d 8d (六)机械连接接头 [根据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)] 1、钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,取样按以下进行: a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取接头试件的同一根钢筋; 2、接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验。 3、接头试件尺寸 a 试件长度如下所示 L1=L+8d+2h L—接头试件连件长度 d—钢筋直径 h—试验机夹具长度,当d<20mm时,h取70mm,当d≥20mm时,h取100mm L1—试件长度 在取有于工艺检验的接头试件时,每个试件尚应取一根与其母材处于同一根钢筋的原材料试件做力学性能试验。
第3个回答  2013-04-08
1、原材料:每批每种规格随机抽取3根钢筋,各取一个试件,其中2个做拉伸实验,1个做冷弯实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。2、闪光对焊:由同一焊工,按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批,从中取出6个试件,3个拉伸实验,3个做弯曲实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。3、电弧焊:按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批,从中随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。4、电渣压力焊:在一般建筑中应以300个同级别钢筋接头为一批,(不足300的还是一批)从中随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。5、钢筋锥螺纹套筒连接:同规格同一施工条件下的同一一批材料以500个为一个检验批,不足500的也做一个检验批,对接头的每一验收批,在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。
第4个回答  2014-05-01
1、原材料:每批每种规格随机抽取3根钢筋,各取一个试件,其中2个做拉伸实验,1个做冷弯实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。2、闪光对焊:由同一焊工,按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批,从中取出6个试件,3个拉伸实验,3个做弯曲实验,长度不小于500mm,(一般500mm)。3、电弧焊:按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批,从中随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。4、电渣压力焊: 在一般建筑中 应以300个同级别钢筋接头为一批,(不足300的还是一批)从中随机取3个接头进行拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。5、钢筋锥螺纹套筒连接:同规格同一施工条件下的同一一批材料以500个为一个检验批,不足500的也做一个检验批,对接头的每一验收批,在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸实验长度不小于500mm,(一般500mm)。