请教高手 今天我启动90KW水泵电机,发现空开断路器一启动就跳

请教高手 今天我启动90KW水泵电机,发现空开断路器一启动就跳。查断路器额定电流250A,电机额定电流166A,感觉没问题,又启动了一次但是还是跳,用摇表摇电机与电缆绝缘都达到200MΩ,相间也达200MΩ,手动盘车也比较轻松盘动。请高手多多指教。翘首以盼回复

估计250A空开太小。电机额定电流166A时,启动电流在3倍以上,大大超过250A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-15
不知250a的空开是否分动力和照明保护的
第2个回答  2008-05-15
空开太小,最少都要500A的空开啊。
第3个回答  2008-05-25
以前是否正常。
第4个回答  2008-05-16
空开太小