三相异步电机用软启动器启动,怎么来判断选用哪种模式

如题所述

如果你说的是软启动器启动方式:1、斜坡升压软启动:这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。用户可以先设置一个初始转矩(电压),在加速斜坡时间内,电动机的端电压均匀上升至全电压,然后由延时控制,旁路接触器闭合,电机起动过程结束,进入运行阶段。该起动方式,适用空载或轻载起动。缺点:由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。

2、斜坡恒流软启动:这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定值I1后保持恒定,在此过程中电机逐渐加速至达到额定转速时,旁路接触器闭合,电机电流迅速下降至额定电流Ie以内,起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。

3、转矩控制启动:控制转矩使之按设定曲线运行,特别适合高压水泵应用场合;

4、脉冲冲击启动:需要用冲击去松开电机的场合,比如初始摩擦力很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-30
根据电动机按转子的结构不同,可分为鼠笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)

鼠笼电机起动: 水阻柜(鼠笼型)软启动 、变频软启动 、固态软启动 、磁控软启动
绕线电机起动: 水阻柜(绕线型)软启动、变频软启动、固态软启动、磁控软启动