三相三线更正系数计算

Ic失流。假设三相平衡,总电量5000度。更正系数为多少。应追补多少度。
请详细写出计算公式。我问的是三相三线表计失流的问题,不是失压。有人说Ia失流是按1:1进行追补电度,Ic失流也是一样按1:1,是否正确?公式是什么?正相序

三相三线更正系数计算:

1、Ic失流。假设三相平衡,总电量5000度。更正系数为多少。应追补多少度。详细计算公式。是三相三线表计失流的问题,不是失压。

2、Ia失流是按1:1进行追补电度,Ic失流也是一样按1:1。三相三线A相电压失压的话,A相功率不计量。只取C相功率就行,K=2*√3/√3+tanφ。

三相三线工作原理:

1、全对称。在这种情况下中线显得特别重要,而不是可有可无。有了中线每一相负载两端的电压总等于电源的相电压,不会因负载的不对称和负载的变化而变化,就如同电源的每一相单独对每一相的负载供电一样,各负载都能正常工作。

2、若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。

扩展资料:

注意事项:

电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相,我们在野外看到的输电线路,一回即有三根线,三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的。

对每一相可能是单独的一根线,也有可能是分裂线,没有中性线,故称三相三线制。

火线与中线之间的电压叫做相电压,火线与火线之间的电压叫做线电压

三相三线更正系数详细计算:

按照规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。

参考资料来源:百度百科-三相三线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-07

一、三相三线更正系数计算:

1、Ic失流。假设三相平衡,总电量5000度。更正系数为多少。应追补多少度。详细计算公式。是三相三线表计失流的问题,不是失压。

2、有人说Ia失流是按1:1进行追补电度,Ic失流也是一样按1:1。3、有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。

4、像图中那样的情况随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。

5、可见,在三相四线制供电的线路中,中线起到保证负载相电压对称不变的作用,对于不对称的三相负载,中线不能去掉,不能在中线上安装保险丝或开关,而且要用机械强度较好的钢线作中线。

扩展资料:

一、三相三线更正系数详细计算:

1、按照规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右;直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。

2、若单相表接线错误,电表逆转,计量的负电度是准确的,可还原为用电度。若三相表部分接线错误,则计量不准确,只能取前三个月平均电度作为参考基数。

3、电能表错误接线的形式非常多,单相、三相三线、三相四线错接线时分析方法不尽相同。总的来说,就是用正确的功率表达式除以错接线形式下的功率表达式。

二、计算注意事项:

1、电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相,我们在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列。

2、也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线),也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中。

3、为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2—4分裂),没有中性线,故称三相三线制。

4、火线与中线之间的电压叫做相电压,火线与火线之间的电压叫做线电压。负载对称时:有关系式:U线=根号3倍的U相。

、工作原理

1、由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(灯泡过亮烧毁)。有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。

2、像图中那样的情况随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损。

3、坏。可见,在三相四线制供电的线路中,中线起到保证负载相电压对称不变的作用,对于不对称的三相负载,中线不能去掉,不能在中线上安装保险丝或开关,而且要用机械强度较好的钢线作中线。

参考资料来源:百度百科-三相三线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
如果三相三线A相电压失压的话,A相功率不计量。只取C相功率就行,K=2*√3/√3 tanφ本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-03-15
如果三相三线A相电压失压的话,A相功率不计量。只取C相功率就行,K=2*√3/√3+tanφ追问

电能表显示没有Ic,这是失流吧?也等同于A相失压么?

相似回答