柱子箍筋 Φ10(Φ8)@100/200是什么意思

如题所述

根据建筑图集《11G101-1》规定:柱子箍筋 Φ10(Φ8)@100/200的意思是:柱中箍筋为HPB300级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100,非加密区间距为250,框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋,直径12mm,间距为100。

箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。


扩展资料:

箍筋的制作要求:

1、用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩。弯钩的弯曲内直径应大于受力钢筋直径,且不应小于箍筋直径的 2.5倍。

2、对一般结构,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。

3、对有抗震设防要求的结构构件,圆形箍筋的接头必须釆用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径,矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩伸入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。

参考资料来源:百度百科—箍筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-19
  柱子箍筋 Φ10(Φ8)@100/200是什么意思
现11G101-1第9页上:
【例】……
Φ10@100/250(Φ12@100),表示柱中箍筋为HPB300级钢筋,直径¢10,加密区间距为100,非加密区间距为250,框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋,直径¢12,间距为100。
  看来这题不是按照平面整体表示方法制图规则来标注的。答也只能猜了。猜它是:表示柱中箍筋为HPB300级钢筋,直径¢10,加密区间距为100,柱中箍筋为HPB300级钢筋, 直径¢8,非加密区间距为@200。
确实早先见到过有本规范要求柱根部,一段位置的箍筋直径要加粗一点。这表达方法倒也可适用。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-16
网友不知道图纸全面内容,只好分两种情况,1. 假设设计正确,就可能有说明(Φ8)是菱形箍,或者带括号的用于别的柱子,而你没有仔细看清图;2. 假设你已经确认看清楚了,那就是设计的毛病①规范不会规定必须用平法标注,但标注的不是平法就必须有注明②在这里非加密区的箍筋绝不会是Φ8@200,否则就是违背GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.3.9.4条。
所以,你应及时联系设计人,他有责任解释清楚,并且书面签认,他合符规范与否你就不用管,你的责任已尽到。
第3个回答  2018-01-13
A8/10@100/200(B12@90) 柱箍筋加密区钢筋直径圆钢8,非加密区箍筋直径10,梁柱核心区箍筋二级钢12,间距90mm