22问答网
所有问题
变压器交接试验中,测量铁芯及夹件的绝缘电阻内容有( )。
A.铁芯对地的绝缘电阻
B.有外引接地线的夹件对地绝缘电阻
C.铁芯对夹件的绝缘电阻测量
D.有专用铁芯接地线引出套管时,套管对外壳的绝缘电阻
E.套管对地的绝缘电阻
举报该问题
推荐答案 2023-11-07
【答案】:A、B、C、D
本题考查的是变压器安装技术。测量铁芯及夹件的绝缘电阻:(1)在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对夹件的绝缘电阻测量;(2)变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻;(3)采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/20h6h60XXIf6S0ShI2.html
相似回答
变压器交接试验内容有
哪些
答:
1、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、极化指数
;2、绕组连同套管的介质损耗因数;3、绕组连同套管的直流电阻和泄漏电流;3、铁芯、夹件对地绝缘电阻;4、变压万益放染获践器的电压比、联接组别和极性试验左;5、变压器局部放电测量;6、外施工频交流耐压试验;7、本体绝缘油试验;8、套管型电流互感器试验...
油浸电力
变压器的交接试验
试验不包含
(
)
。
答:
【答案】:D
油浸电力
变压器的交接试验内容:绝缘油试验,测量绕组连同套管的直流电阻,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,测量铁芯及夹件的绝缘电阻,检查所有分接的变比,检查三相变压器组别,非纯瓷套管试验,测量绕组连同套管的介质损耗因数,绕组连同套管交流耐压试验等。D属于真空断路器/六氟化硫断路器交...
大家正在搜
变压器铁芯及夹件的绝缘电阻
测量变压器铁芯绝缘电阻
变压器铁芯与夹件绝缘电阻不良
变压器铁芯绝缘电阻试验标准
铁芯及夹件的绝缘电阻
单相变压器绝缘电阻的测试
变压器铁芯夹件电流测试
变压器铁芯绝缘电阻
变压器铁芯绝缘电阻合格值