  屋面抗震梁锚固长度在03G101中有明确的规定,和柱子是有关系的,柱子分角、边和中,3种情况,梁对应这3种情况布置。
  柱子的3种要求以及对应梁的要求:
  1、柱锚梁。
  柱外钢筋的锚固长度是1.7LAE(03上是1.5) 对应梁锚固长度按梁的正常锚固长度施工。
  2、梁锚柱。
  柱子钢筋都是弯12D,梁钢筋锚固在柱里,梁的钢筋锚固长度是1.7LAE。
  3、柱梁互锚。
  柱子钢筋 锚固长度是40D,梁也是。
  注意,第3种的做法现在有的地方是不允许使用了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-09
呵呵,施工图纸从不给你指定节点,自己选吧。愁死
11G101上,有HPB500的钢筋,你那里去买?梁钢筋顶部钢筋搭接区加密,反正我在实际工作中,从没有见过。101图集谁都有,你能看懂算
101中,关于屋面梁纲纪锚固有2个节点,都是指外边柱与梁的,中间部位就是普通锚固,可以不考虑
则,有2个,梁锚柱和柱锚梁。很多人以为用那个节点施工都可以,其实是错的,这个解释清楚,需要大量的图拆解,这里做不到,指告诉你,普通工程采用的是梁锚柱节点,你安这个节点施工或计算就可以。
柱锚梁指在极特殊的部位出现,比如纯悬臂梁。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-07
什么类型的梁?看图集
第3个回答  2013-03-07
11G101-1第59页,共A、B、C、D、E五个大样,照施工图指定的大样号,自己对着仔细看,有疑问再问。