现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗? 还有这个工程可以设计为常高压系统吗?消防水池的设置是看水量满足不满足,消防水箱是看水压满足不满足,那消防水池-消防水箱可以一个设置一个不设置吗?但我看到的一般都是同时设水池和水箱的

  消防系统及消防气压供水设备的设置
  一、水源:水源是自来水可以选择无负压供水设备,若是用自己的井,可以选择潜水泵自动化供水设备,若是水池或水箱可以选用变频恒压供水设备。
  二、具体型号大小要看需要的流量和扬程,计算泵的大小,随之确定控制系统配置,消防气压给水设备通常由气压水罐、水泵机组、电控柜及辅件组成。在水泵启、停状态均能向消防管网供水的设备。
  气压给水设备是给水设备的一种,利用密闭罐中压缩空气的压力变化,调节和压送水量,在给水系统中主要起增压和水量调节的作用。
  气压给水设备。是一种常见的增压稳压设备,包括气压水罐、稳压泵和一些附件。按气压水罐工作形式分为补气式、胶囊式消防气压给水设备,按是否设有消防泵组分为设有消防泵组的普通消防气压给水设备和不设消防泵组的应急消防气压给水设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-26
1、理论上可以,有气压供水即为常高压。
2、较少使用,一般还是水池+水泵+水箱。
3、可以。
4、可设消防水池而不设消防水箱,只要能保证常高压。如果市政水压与水量能保证,也是可以不设消防水池的。2000年左右经常有不设水池水箱的,目前来说消防局一般偏向于要求设水池。毕竟能不能保证水压水量这个课不好说。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-11-05
第3个回答  2013-05-26
还是要设水箱的,否则没法提供满足10min火灾初期用水量。
第4个回答  2013-05-26
不可以代替水箱,别想了。