用JSZ3 C-A电子式时间继电器控制的星三角降压启动图

如题所述

电动机星三角启动好处:启动电流可以降低到1/3。

星三角是降压起动。我国三相异步电动机功率4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星三角降压起动。

 星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。

JSZ3时间继电器接成星三角启动如图:

扩展资料:

星角启动一个时间继电器就够了,就在电机星启后当电机达到或接近额定转速时将接法切换到角接。有时候用两个是在电机关断的时候用。

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。

当电动机空载启动时延时时间设定为5秒至8秒;若电动机带负载启动则延时时间可设为13秒至18秒。         

具体延时时间设定还可参照如下步骤:启动电动机用钳形表(注意量程打到3000A)测启动电流或从电流表指示观察电流,看从启动电流回落到额定电流需要多少秒时间,再用这个时间加上1至2秒余量时间,即为该运行环境下启动所需要的延时时间。

星三角起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星三角起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。

参考资料来源:百度百科——电子式时间继电器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-25

  用JSZ3 C-A电子式时间继电器控制的星三角降压启动图如下:

  星三角: 异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,星一三角形换接启动就是一种简单方便的降压启动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。   对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。   采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。   起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。   由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。   Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。‍

第2个回答  推荐于2018-03-11

看下图,点击可以看大图。

 

追问

这个图我有啊,可在实验接线空开跳了,KT的8脚短了

追答

检查接线是否有误,时间继电器针脚定义是否准确。

追问

我认为是KT 8脚那里出问题了

追答

时间继电器接线错了。时间继电器常闭接5、8,常开应该接另外一副触点的1、3。

并且时间继电器型号选错,JSZ3C是一副延时触点,一副瞬动触点。

应该选用JSZ3A,有两副延时触点。

 

追问

哦,我懂了,谢谢

本回答被提问者和网友采纳