正泰断路器C型号和D型号的区别

我知道正泰断路器C型号是 照明类型 D型号是动力类型的 但是在设计上 总有一些区别 求个解释 在设计上D型号比C型号 多了一些什么呢 就是说 多考虑了一些什么东西

一般小型断路器的动作电流是根据断路器选择的型号决定的,通常有三种规格的型号

B型,C型,D型

这个在所有断路器上多有标明,B 型的动作电流在额定电流的3-5倍时是4.5-20S动作

C 型的动作电流在额定电流的5-10倍时是1.5-3.5S动作

D 型的动作电流在额定电流的10-14倍时是1-5S动作。

一般小电机,因为不是重负载启动,因此,启动电流最多也就是3-4倍左右,就算是5倍。5.5KW是额定电流11.6A,乘上5倍,也就是58A,按理应该选择,断路器60A的额定值,但是,像这样功率的电机的启动时间大约只有3-5S左右,除非是重负载,所以,这个开关的额定值选择不需要那么大,根据现场的实际情况选择;B型或者D型15A-25A,详见产品说明书

简介

正泰塑壳断路器又称正泰塑料外壳式断路器简称正泰MCCB 作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。

塑壳断路器的发展

随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品 如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等 。

这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。  然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
c型断路器的脱扣电流一般是额定电流的5倍左右适合照明用,可保护线路;d型断路器的脱扣电流一般是额定电流的10倍左右适合工业用,电机的启动电流很大,不至于在启动时跳闸。
第2个回答  2013-05-31
D型过载后延迟跳闸,适合电机用,防止启动电流大跳闸,C型如果用在电机上,启动电流超过保护电流马上跳闸,不能用。
第3个回答  推荐于2017-12-16
一般小型断路器的动作电流是根据断路器选择的型号决定的,通常有三种规格的型号,B型,C型,D型,这个在所有断路器上多有标明,B 型的动作电流在额定电流的3-5倍时是4.5-20S动作,C 型的动作电流在额定电流的5-10倍时是1.5-3.5S动作,D 型的动作电流在额定电流的10-14倍时是1-5S动作。一般小电机,因为不是重负载启动,因此,启动电流最多也就是3-4倍左右,就算是5倍。5.5KW是额定电流11.6A,乘上5倍,也就是58A,按理应该选择,断路器60A的额定值,但是,像这样功率的电机的启动时间大约只有3-5S左右,除非是重负载,所以,这个开关的额定值选择不需要那么大,根据现场的实际情况选择;B型或者D型15A-25A,详见产品说明书本回答被网友采纳