工厂有很多用电设备 应该如何接地线?

如题! 接地线应该用什么材料?》埋人多少米》?是不是应该选择潮湿的地方?请高人做详细解答!

1、设备接地线的安装方式可采用角钢、钢管。

2、垂直埋设时不应少于两根,打入地下的深度不应小于2.5米,两点的距离为1米左右。

3、接地体与建筑物的距离不应小于1.5米。

4、坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,土外面需留一根检查口方便日后的点检及检查使用。

5、总线使用6平方引至各楼层,拉体间使用2.5平方多股线。

6、引头使用螺丝固定并涂油漆。

扩展资料:

接地线的使用应注意以下事项

(1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

(2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是严重的违章行为。验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

(3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。

(4)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

(5) 要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。

参考资料:百度百科-接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
  最好每隔十米打一条两米深以上的地极,用铜母牌连起来,与电房地线连接。地极要浇盐水増加导电能力。
  按接地的作用分有保护接地和工作接地两种:
  (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
  (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 3.接地电阻
  应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: (1)电气设备和接地线的接触电阻。 (2)接地线本身的电阻。 (3)接地体本身的电阻。 (4)接地体和大地的接触电阻。 (5)大地的电阻。
  不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: (1)大接地短路电流系统R≤0.5W
  (2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W (3)阀型避雷器R≤5W
  (4)独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W
  (5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W
第2个回答  2013-06-02
应该是先做个接地体 接地体一般选用2寸的 2.5米长镀锌管 埋人一米 再用钢板把他们连起来 再用钢板把接地体引入配电箱 具体需要几根镀锌管 要根据接地摇表的测量决定 一般接地体的接地电阻在10欧以下
第3个回答  2013-06-02
工厂的接地常常是多点接地,然后连成一个接地网。接地电阻小于4欧姆即可。
接地点最好使用铜材,打入地下2.5M以下。使用镀锌的角钢也行。如果当地土壤干燥,需要使用降阻剂撒入周围的土壤里。
第4个回答  2013-06-02
就那样搞满 有线就接 摸管