8000瓦的电流要用多大的漏电保护器
我们是灯具店,顶上挂的全是吊灯 只要一开的多了漏电保护就自动跳闸了,这是怎么回事?,我们用的是6方的铜线。灯全亮也就7000瓦左右
举报该问题
推荐答案 2013-09-15
7000瓦6平方线应该没问题,看你的各个线头是否接好,漏电保护器是否是40A低于它,可能要跳,不行就换漏电保护器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/22C2CfII0.html
其他回答
第1个回答 2013-05-18
按道理40A的漏电断路器就够了,最好使用60A的,当以后扩展也有余地
第2个回答 2013-05-18
用四十五安空气开关做总闸然后用两只或三只三十二安的漏电开关做分路输出比较好.
相似回答
家里8个千瓦,
用多大的
漏点
保护器
?
答:
8个千瓦一般来说是家用的单相需要:8000W/220=36.36A
,那么用40安的空开就可以了。如果是三相的每平方按照2安倍计算,那么8个平方16安倍,选20安,最大不超出32安。空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通...
大概
八千W的用
电量
需要
配多少安
的漏电
开关?
答:
如果是三相8KW,电流约16A,
漏电保护器建议选择25A的
。