8000瓦的电流要用多大的漏电保护器

我们是灯具店,顶上挂的全是吊灯 只要一开的多了漏电保护就自动跳闸了,这是怎么回事?,我们用的是6方的铜线。灯全亮也就7000瓦左右

7000瓦6平方线应该没问题,看你的各个线头是否接好,漏电保护器是否是40A低于它,可能要跳,不行就换漏电保护器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-18
按道理40A的漏电断路器就够了,最好使用60A的,当以后扩展也有余地
第2个回答  2013-05-18
用四十五安空气开关做总闸然后用两只或三只三十二安的漏电开关做分路输出比较好.