电流通过人体超过30MA漏电保护器是选择大于30MA还是小于30MA一般总开都是空开带漏电,那么又是怎么选择?

如题所述

可以选择30MA的漏电保护开关,即当漏电电流大于30MA时开关动作跳闸。建议总开关不带漏电保护,只在分路开关选用漏电开关,这样可以减少总开关的跳闸次数,提高供电的可靠性。追问

最好选择多大的呢?漏电开关是选择单极还是双极的呢?

追答

开关额定电流的选择要根据负载电流的大小决定。漏电开关可选择双极的。

追问

你说的分路是指分支路还是指支路前面的开关?

追答

总开关后面要分好多支路,就是那个支路开关要才有漏电保护开关。

追问

1电表后有一个总开关然后进屋还有一个总开关是吗?
2在电表后开关可以分两组线进屋,屋内分两个总开关?如果可以的话,有影响吗?
3如果在支路装漏保的话不是要好多个漏电保护器了。
4支路装漏保的话如果过载总开关会断开吗?

追答

1、是的。
2、一般电表后一组线进屋,屋内设一个总开关。两组线两个总开关没必要。
3、是的,要根据区域或设备分多路漏电保护开关,以满足选择性。
4、漏电保护开关,选择合理也同时具有过载保护功能,支路过载支路跳闸,总开关不应跳闸。

追问

支路装漏保,是装空开带漏电这种的吗?

追答

是的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考