我设计的低压无功补偿装置,无功补偿时如果出现过压的情况,那么装置会怎么样?请具体说明谢谢

先采样,测得的电压过大,是要切除电容吗?如果是的话切除电容的容量大小该怎么计算?

一般低压控制器有过电压保护功能,一般在110~120%设置,超出设置范围,控制器保护将电容切除,一般厂家要求不要过电压太大,可以在控制器过电压保护值设置低些,也不用计算电容器容量,控制器在过电压保护时切除到设置范围内就不再切除电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-18
无功功率补偿,简称无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。

(一)、SLTF型低压无功动态补偿装置:
适用于交流50 Hz、额定电压在660 V以下,负载功率变化较大,对电压波动和功率因数有较高要求的电力、汽车、石油、化工、冶金、铁路、港口、煤矿、油田等行业。
基本技术参数及工作环境:
环境温度:-25oC~+40oC(户外型);-5oC~+40oC (户内型),最大日平均温度30oC
海拔高度:1000 m
相对湿度:< 85% (+25oC)
最大降雨:50 mm/10 min
安装环境:周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘埃。无剧烈震动和颠簸,安装倾斜度<5%。
技术指标:额定电压:220 V、380 V(50 Hz)
判断依据:无功功率、电压
响应时间:< 20 ms
补偿容量:90 kvar~900 kvar
允许误差:0~10%
(二)、SHFC型高压无功自动补偿装置:
适用于6kV~10kV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运行方式。
基本技术参数及工作环境:
正常工作温度:-15~+50oC,相对湿度<85%,海拔高度:2000 m
技术指标:额定电压:6 kV~10 kV
交流电压取样:100 V (PT二次线电压)
交流电流取样:0~5 A(若 PT 取 10 kV 侧二次 A、C 线电压时,CT 应取 B 相电流)
电压整定值:6~6.6 kV 10~11 kV 可调
电流互感器变比:200~5000 /5 A 可调
动作间隔时间;1~60 min可调
动作需系统稳定时间:2~10 min可调
功率因数整定:0.8~0.99 可调
技术特征:电压优先:按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。
自动补偿:依据无功大小自动投切电容器组,使系统不过压、不过补、无功损耗始终处于最小的状态。
记录监测:可自动或随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表等 (选配)。
智能控制:在自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。
异常报警闭锁:当电容器控制回路继保动作、拒动和控制器失电时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口。
安全防护:手动可退出任一电容器组的自投状态,控制器自动闭锁并退出控制。
模糊控制:当系统处于电压合格范围的高端且在特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点。由于现场诸多因素,如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等 而引起频繁动作是用户最为担扰的。应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素而使这一“盲区”得到合理解决。追问

复制的不好吧,那能给出点具体的数据供我参考下吗?比如说采样的电压值,设备的额定功率大小,功率因数,补偿后的功率因数,需要补偿多少容量,过压的时候设备怎么运行,再给些数据,谢谢了

第2个回答  2013-05-20
呵呵

好好学习标准吧,这么重要的功能,你都不知道,这样搞设计会出大问题的。

对于补偿电容器来说,最怕的就是过电压,只要电压超出额定值,就很容易损坏。因此,标准规定:只要过压,就要尽快切除电容,此时不管补偿情况如何。

我们有一个QQ群:“奥特无功补偿互助营”,群号:228052165。欢迎来这里讨论无功补偿的问题。也有很多的资料可以下载。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-21
过压可能是由于电容器过补偿造成的,设计成自动的就好了。保定巴方