推荐答案 2013-05-28
由于断路器可以带电拉合闸,隔离开关不能带电拉合闸(同电位时才行),所以停电拉闸的正确顺序是:先断开断路器,再断开线路侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关;送电合闸顺序则反之:先闭合线路侧隔离开关,然后闭合母线侧隔离开关,最后合上断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/22I0CThIS.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-23
停电拉闸操作必须先断断路器,而后是负荷侧刀闸和电源侧刀闸。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-05-28
先通知要停电线路的用户停止用电,依次的步骤是:停电、验电、接地、挂提示标志。停电细节:先拉断路器,再拉隔离开关,送电则相反。
相似回答
停电拉闸操作的正确顺序是什么?
答:
由于断路器可以带电拉合闸,隔离开关不能带电拉合闸(同电位时才行),
所以停电拉闸的正确顺序是:先断开断路器,再断开线路侧隔离开关
,最后断开母线侧隔离开关;送电合闸顺序则反之:先闭合线路侧隔离开关,然后闭合母线侧隔离开关,最后合上断路器。
停电拉闸操作
必须按照
什么顺序依次操作
答:
家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关
(刀闸)的顺序依次进行。该条文释义为:先拉负荷侧隔离开关的目的是若断路器实际未断开,先拉负荷侧隔离开关,造成带负荷拉闸所引起的故障点在断路器的负荷侧,这...