停电拉闸操作的正确顺序是什么?

如题所述

由于断路器可以带电拉合闸,隔离开关不能带电拉合闸(同电位时才行),所以停电拉闸的正确顺序是:先断开断路器,再断开线路侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关;送电合闸顺序则反之:先闭合线路侧隔离开关,然后闭合母线侧隔离开关,最后合上断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
停电拉闸操作必须先断断路器,而后是负荷侧刀闸和电源侧刀闸。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-28
先通知要停电线路的用户停止用电,依次的步骤是:停电、验电、接地、挂提示标志。停电细节:先拉断路器,再拉隔离开关,送电则相反。