在设计控制柜的时候,已知电机功率,怎样算额定电流,又怎样根据额定电流选断路器

还有接触器,继电器是怎样选择的。

电机额定功率乘上2基本是电机电流,电机电流乘上2.5可做为断路器的电流。这是经验值。接触器和断路器选同电流规格的继电器无所谓电压,触点符合就行。追问

照你这么说岂不是说55KW的电机就要配275A的断路器了啊!而它的实际额定电流才不到100A啊?有必要选那么大吗?为什么?

追答

55kw的电机要用降压启动或软启动开关可以不用这么大,但是也要160A的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-29
负载类型不同 算法也不同
额定电流= 功率 / 380
上述是理论值
空气开关配置是要适当增加1.2倍
纯电阻负载 可以用理论值取整
单电感性负载 大多要增加1.2-1.5倍
接触器选型时 至少到达到额定电流的60% 系统才可以稳定可靠的运转追问

能不能再具体或者标准一点?

本回答被网友采纳