消防疏散通道问题:一个儿童乐园在三楼面积2800个平方,现在图纸审不过!想请假下消防设计规范界人才。

这是在商场里面。小弟我遇到的问题是疏散通道不够,这层楼加中庭的一个楼梯,两个通向屋顶花园的楼梯,共有9个楼梯。建筑总共是3层楼,有个屋顶花园。儿童乐园在三楼,三楼总面积大概在3000多平米,由于一家商户占据5百,6百平米的样子,这边就只有2800平米。但这家商户占据了一个楼梯和一个通往屋顶花园的楼梯。儿童乐园这边就只有7个楼梯。我朋友现在图纸报审说的是由于儿童乐园在三楼面积过大,必须要有三个或三个以上的楼梯,而且这三个楼梯不能和二楼商场混合使用。是儿童乐园的独立楼梯。我在学习阶段,想请教下懂消防设计规范界的高手些问题。
整个大楼总共有三层,一层楼面积在3400平米的样子。楼梯有9个,因为三楼还有一家商铺是做餐饮的,与儿童乐园这边有隔断,同时有个门,餐饮属于人员密集场所,必须有两个或两个以上的出口嘛,这个都明白,但是这商铺占据500,600个平方,这栋建筑就分了他一个楼梯走?那这个商场原有的楼梯还够吗?我以此类推嘛,600个平方一个楼梯,儿童乐园这边是2800个平方,我只需要5个楼梯就够了,况且儿童乐园这个是全开放式的,隔段只有1米2,1米3左右,隔小朋友的,其他都是开放式的。600平米两个疏散通道我肯定够。
2.原大楼本来就具有商业用途。是,用儿童乐园娃娃居多,毕竟娃娃是祖国未来的花朵,必须作为重点保护对象。场所必须具有独立从三楼儿童乐园通往一楼的疏散楼梯,这个我可以理解。我想的解决办法是拿一个消防楼梯出来作为儿童乐园单独使用。我又遇到问题了,说是2楼商场疏散楼梯不够。那这个楼盘是商业的,设计商业的时候没有把这个问题考虑进去吗?这里小弟想请教下懂消防设计规范的前辈些,国家是出来了新规范,如果有这方面规范,儿童乐园好多平米以上不能开在3楼,又或者是开在3楼了又要有两个或两个以上独立的消防楼梯通往1楼。希望前辈些能给我说说,有这样的规范吗?
3.消防疏散通道挺重要这毋庸置疑,但儿童乐园有5个消防楼梯如果还不够。我又想了其他办法,当然我的办法不是偷奸耍滑,而是用一种很端正又积极的态度去解决问题。我想的是加防火分区嘛,我安装防火卷帘门嘛,一个不够,我安装二个,两个不够,我装三个。我用一种积极端正的态度配合消防局嘛,毕竟他们事情也多,自己能做到最好再去申报验收,节约他们的时间,也免得麻烦父母官嘛,人民的父母官还是辛苦,他们也还是不容易啊!有他们的严格把关,也是对我们自身安全负责。小弟又想请教下消防设计规范界的前辈些,这样行的通吗?在不加独立的楼梯通往一楼的同时,我多设置几个防火分区行吗?希望前辈些能给我说说,有这样的规范吗?
便于朋友些看我打那么多字嫌麻烦,我就在归纳下。小弟喜欢学习,也喜欢遇到问题想办法去解决问题。当然如果国家有哪项规定儿童乐园不允许开在三楼,小弟我也就不挣扎了,毕竟我是中国公民嘛,遵纪守法这是必须的。问题归纳。
室内儿童乐园国家没说不准开在3楼嘛?
室内儿童乐园开在3楼了,是必须要有2个或2个以上的独立通往一楼的消防疏散楼梯吗?如果是,那就是该商业楼原设计单位没有把室内儿童乐园这种新型的行业算在内了?
在不增加独立通往1楼的消防楼梯情况下,我设置防火分区行吗?多安装点防火卷帘门来解决消防隐患问题,这样行吗?
请教下消防前辈些,如果国家政策没有不允许室内儿童乐园在3楼或3楼以上开的情况下,我就打个比方,室内儿童乐园就在三楼,我应该具备哪些条件才能开呢?前提是不违反消防强规。
小弟被这个事搞的有点困惑了,望前辈些能给我指点指点,小弟涉世还是有那么点吧点深了,希望前辈能给我些有利的依据,我也好昂首挺胸的往前走。
还有一点,我也想过,他原设计单位设计这个商业楼盘的时候,为什么要有两个通往屋顶花园的楼梯,我就在想了,恰好儿童乐园在三楼,如果发生险情,我能不能不往一楼跑呢,我直接往楼顶跑一样的可以避免险情啊,楼上空气好,风景好,地方又大,还不用吓到小朋友。我看了古天乐和刘青云的《逃出生天》后,楼板也是能垮得,当然那个是化学成分爆炸所引起的嘛。这三楼肯定没有,一眼能看完。这个是正儿八经的钢混嘛。更何况我还有喷淋系统,消火栓系统,火灾自动报警系统,实在不行,我又安装些遇到再大险情都能把火扑灭的系统嘛,毕竟娃娃是祖国的未来和花朵嘛,只要你不喊我请葫芦娃里面的水娃过来,啥子东海龙王这些啊就行了。说点实在的,希望前辈些能告诉我个解决办法。望前辈些来点具有说服力的依据,小弟我十分感谢,万分感谢了。

 æŒ‰ç…§ä¸Šè¿°æ‰§è¡Œ

追问

朋友能给我个你的qq吗?我还想详细的咨询下你,我等了很久,也只有你给了我回复,还想再请教下你,应设置独立的疏散通道这个能理解,但要设置几个呢?我面积是2800个平方,加中庭一共有六个楼梯通往1楼,但不是独立的,都是和商场2楼混用的。在商场方让一个楼梯给我单独使用,我自己在弄个钢结构楼梯通往一楼,这样行的通?两个独立的疏散通道通往一楼够吗?

追答

956425004

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答