梁的高度一般是净跨的1/8-1/12

如题所述

合理的比值是跨高比为12,就是梁高是跨度的1/12。《高规》6.3.1条规定:框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于200mm。

当梁高较小或采用扁梁时,应验算其承载力和受剪截面要求外;尚应满足刚度和裂缝的有关要求。在计算挠度时,可扣除梁的合理起拱值;对现浇梁板结构,宜考虑梁受压翼缘的有利影响。

一般的,简支体系中装配式板桥h/l取1/12~1/16;装配简支梁h/l经济范围为1/11~1/18,在跨径偏大时取用偏小的值;预应力混凝土梁h/l取1/15~1/25左右。在其它体系中,梁高的变化根据受力特点在跨中与支点所取的范围有所不同。

扩展资料:

梁的分类:

1、从功能上分,有结构梁,如基础地梁、框架梁等;与柱、承重墙等竖向构件共同构成空间结构体系,有构造梁,如圈梁、过梁、连系梁等,起到抗裂、抗震、稳定等构造性作用。

2、梁按照结构工程属性可分为:框架梁、剪力墙支承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪力墙连梁、剪力墙暗梁、剪力墙边框梁。

3、从施工工艺分,有现浇梁、预制梁等。

4、从材料上分,工程中常用的有型钢梁、钢筋混凝土梁、木梁、钢包砼梁等。

5、梁依据截面形式,可分为:矩形截面梁、T形截面梁、十字形截面梁、工字形截面梁、匚形截面梁、囗形截面梁、不规则截面梁。

参考资料来源:百度百科-梁跨度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
规定框架主梁的截面高度为计算跨度的 1/8~1/12,是原89规范的做法,自从新千年规范颁布实施后,有关构造手册都对此按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第6.3.1条进行了调整,工地上有部分“老同志”、“老监理”仍然以“1/8~1/12 ”的“惯例”教导“徒弟”,就显得不合时宜了,应该与时俱进嘛!
现将《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第6.3.1条原文抄录如下:
6.3.1框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于200mm,梁截面的高宽比不宜大于4。
以下为条文说明原文:
6.3.1 过去规定框架主梁的截面高度为计算跨度的 1/8~1/12 ,此规定已不能满足近年来大量兴建的高层建筑对于层高的要求。
近来我国一些设计单位,已大量设计了梁高较小的工程,对于 8m 左右的柱网,框架主梁截面高度为 450mm 左右,宽度为 350~400mm 的工程实例也较多。
国外规范规定的框架梁高跨比,较我们更小。例如美国 ACI 318—99 规定梁的高度为:

以上数字适用于钢筋屈服强度 420MPa 者,其他钢筋,此数字应乘以 (0.4+fyk/700) 。
新西兰 DZ 3101—94 之规定为:

从以上数据可以看出,我们规定的高跨比下限 1/18 ,比国外规范要严得多。因此,不论从国内已有的工程经验以及与国外规范相比较,这次规定的 1/10~1/18 ,是可行的。我们提出的数值,在选用时,上限 1/10 仅适用于荷载较大的情况。当设计入确有可靠依据,且工程上有需要时,梁的高跨比也可小于 1/18 。
在工程中,如果梁的荷载较大,可以选择较大的高跨比。在计算挠度时,可考虑梁受压区有效翼缘的作用,并可将梁的合理起拱值从其计算所得挠度中扣除。本回答被网友采纳