风机盘管带风管出风的风管尺寸怎样确定?

我是用假定流速法计算的,根据风机盘管的流量和假定的速度确定风管的尺寸的,请问这样子有没有错?如果这样子是正确的,风盘的风管接口远远大于我计算出来的风管尺寸,这样子是不是还要加一个变径?我图片上的风管尺寸是远远小于风盘的风管接口的,这个变径应该怎样画?
我是采用散流器送风的,这个风管的大小是不是还和送风方式有关系?还有就是,回风口的大小是怎样确定的?是不是和送风管大小一样的?

风机盘管带风管出风的风管尺寸的确定需要综合考虑各个因素,如层高,风速,风口数量,风口类型,房间面积,风管长度,5米以上的层高。

若是风速要达到7米/秒以上,风口数量和面积决定风管截面积,风口类型不同则风速不同,房间面积和盘管数量之比不同,各盘管送风量也不同,风管长度越长则静压越大,风速越小;而风机盘管送风口是1200*150,而计算出的截面积是0.18平米。

只带一个风口的可直接按风盘的接口尺寸接风管,不变径,也可接管后再变径,带两个风口的同理,变径后的风管尺寸根据风速选型,风速大约4米,风口3米左右。

扩展资料:

风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。

1、风管内的风速:

一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。

2、出风口尺寸的计算:

为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~ 2.5m/s。

3、回风口的吸风速度:

回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。

参考资料来源:百度百科——风机盘管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
  风机盘管带风管出风的风管尺寸的确定需要综合考虑各个因素,如层高,风速,风口数量,风口类型,房间面积,风管长度,5米以上的层高。
  若是风速要达到7米/秒以上,风口数量和面积决定风管截面积,风口类型不同则风速不同,房间面积和盘管数量之比不同,各盘管送风量也不同,风管长度越长则静压越大,风速越小;而风机盘管送风口是1200*150,而计算出的截面积是0.18平米。
  风机盘管带风管出风的风管尺寸是根据假定流速来确定的,流速和噪音有一定的关系,所以需要查规范,不同场合的流速是不一样的。一般和送风方式没什么关系,但是流速要满足风口静压的要求。
第2个回答  2013-05-30
是根据假定流速来确定的,流速和噪音有一定的关系,所以需要查规范,不同场合的流速是不一样的!需要加变径,至于怎么画,梯形见过没!!!一般和送风方式没什么关系,但是流速要满足风口静压的要求!!回风口也是根据回风速度来确定,需要查规范,还是噪音的问题,这个你需要去查下具体不同使用区域的的风速规定了!最后,个人觉得你在设计的时候需要多看看规范手册,变径长短,规范也有的。不要问我什么规范,不做设计好多年本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-05-30
风管的确定,要根据你的盘管的流速确定!在计算的时候要注意单位的同意!很多品牌的盘管都有产品手册可以查到盘管对应流速。从你给出的图纸看,很明显差了很多,做出来可能导致风口滴水
第4个回答  2013-06-07
不用这么复杂,风机盘管的送风管尺寸和风机盘管实际出风口尺寸一样即可,回风口尺寸大送风口一个规格,比如02风机盘管散流器240的,回风口300的。追问

这样子了那时快以吗?不用通过计算吗?规范上有没有明确说明的?

追答

规范上没有,可以咨询厂家。