剪力墙结构中的框梁、连梁钢筋是否需要满足强屈比不小于1.25;实测与标准之比不大1.3;伸长率不小于9%。

如题所述

剪力墙结构中的框梁、连梁钢筋是否需要满足强屈比不小于1.25;实测与标准之比不大1.3;伸长率不小于9%。
‍‍答:看《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)第5.22条:对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋而言的。
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-07
有抗震要求的结构,所用钢筋均需要有这项检查要求的。新的钢筋混凝土工程验收规范要求的。

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 第5.2.2条中有规定的。本回答被网友采纳