消防喷淋的中危险1级2级有什么区别

如题所述

消防喷淋的中危险1级2级对于喷淋头的数量是不一样的,以下是:


消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-04
中危险1级的危险程度地,中危险2级的危险程度高些,喷水强度和一次喷水保护面积不同。总得需要喷水的水量和管道的管径2级的要比1级的放大一些。
第2个回答  2013-06-17
喷淋系统的危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定,可以参看《自动喷水灭火系统设计规范》
消火栓系统中主要根据建筑类别定耐火等级,根据建筑类别主要影响充实水柱的长度;
灭火器配置系统中危险级不分一级或者二级,只有严重,中危以及轻危险级,都是根据场所使用性质,人员密集程度,火灾蔓延速度,扑救难易程度来划分,可以参见《建筑灭火器配置设计规范》追问

《自动喷水灭火系统设计规范》里没有分中危险级一级或者二级的说法啊,但是喷淋系统经常出现这种说法,到底有什么区别啊

追答

自喷系统里对危险等级有严格的划分,呵呵,我想你铁定没仔细看,详参见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005中3.0.1以及5.0.1

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-06-20

不废话,直接上图,解答你的困惑。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2018-05-09
民用建筑中,中危险1级,喷水强度6L/min·m2;中危险2级,喷水强度8L/min·m2;这些数字最主要影响的就是你设计中喷头的间距了,如果是常规的矩形布置,那么喷水强度为6的时候,矩形边长最大4米;如果喷水强度为8时,矩形边长为3.6米